GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

臀部屋顶通风选项

塔里克|发布了GBA Pro帮助

如果进气量有足够的准备,则撞击动力呼吸机的撞击是什么?我们正在购买一个故事的房子,在生活空间上方有〜1800平方英尺的阁楼,车库上方的另一个〜1300平方英尺。车库上的峰值并不像房子的峰值一样高。这是一个臀部屋顶,所以没有足够的山脊山脊。当房子建造20年前,房子之一时,他们安装了动力呼吸机,在车库之上,他们似乎已经完成了他们的工作。现在是新屋顶的时候了,所以我们正在考虑选择。山脊通风口出来了,盒子通风口丑陋,所以涡轮机或动力呼吸机似乎都是剩下的。只要一切都是保持阁楼压力中性,相对于生活空间,都是动力呼吸机真的是一个问题?任何其他建议?
谢谢,
特里

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 沃尔特Ahlgrim||#1

    动力通风口倾向于减压阁楼,并倾向于从房子中拉动条件。

    我似乎记得一项关于操作动力风扇的展示动风机的研究。

    沃尔塔

  2. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#2

    塔里克,

    理想情况下,阁楼略微加压,使其不会从下面的家中汲取空气,这是由于堆叠效果已经具有沿这种方向移动的趋势。

    无论摄入量多大,机械排气都非常不可能,您将在阁楼中具有中性(从不介意正面)压力。

    所以这就是避免动力阁楼通风的建议。这些条件是否会导致您的阁楼中的问题,特别是因为他们没有到目前为止,是一个开放的问题。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |