臀部顶部的通风选项
我花了大约一个星期的时间,计划对我1984年的房子里的通风阁楼进行绝缘升级。因为桁架是低鞋跟,没有办法得到一个像样的数量的r值超过顶部板(只有约3″- 4″的高度后通风挡板安装)。我现在正在考虑这个想法,而不是等到瓦片需要更换(大概8-10年后),然后在屋顶上安装泡沫塑料,把阁楼搬进有条件的空间。因为我们在冬天会有很多雪,我们还需要一个通风的屋顶,正如BSC的这篇文章所提倡的:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam问题是我们的屋顶是一个臀部屋顶(四棱锥)。所以发泄并不简单。我有两个想法来帮助解决这个问题:1。Hunter面板和GAF制作通风钉基面板,允许横向气流:https://www.hunterpanels.com/product-over/product-listing/cool-venthttps://www.gaf.com/en-us/products/thermacal-12.安装在屋顶甲板(带有金属屋面板)上的板条和柜台板条,如本文所述:https://proclima.co.nz/wp-content/uploads/2021/02/Above-Sheathing-Ventilation-ASV-Part-1-Rise-of-the-Cavity.pdf在我们这个地区,屋顶上的通风管道通常都是高耸的,从积雪上方升起:https://ventilation-maximum.com/en/products/sloped-roof-ventilators/vmax-301/上述两种解决方案中的任何一种,加上山顶的几个高层通风口,似乎都足以保持屋顶的寒冷,并防止冰坝。感谢人们对这个设计的任何想法或其他想法,为我们的髋部屋顶创造一个通风的屋顶。
回复
还可以考虑“眼镜蛇®臀部排气口”。也许是作为烟囱通风口的补充。
我对使用这种方式有点紧张…不知道被两英尺厚的雪覆盖时它们的效果如何。在渥太华,你几乎看不到山脊喷口……一般的常识是他们不会在大雪中工作。这可能只是一个民间传说,但你可以想象它们是如何不起作用的——特别是如果阁楼隔热很好,所以排气的空气不够温暖,不足以融化雪。
你好,帕特里克,
我知道你屋顶的时髦风格让事情变得复杂,但我想你会发现这篇读者关于屋顶通风的计划——以及相关的评论——很有价值:这个屋顶通风的计划有意义吗?.
凯利,谢谢你的指点。这里有很多有用的信息。
我还发现这篇文章非常有用:
//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
到目前为止,还没有具体的指导如何处理臀部。