User-7005952.|发布了一般问题

我有我的壁板和窗户更换。作为此项目的一部分,我指定安装了一个RainsCreen。在今天审查工作时,我注意到它们正在窗户上方和下方安装水平毛刺条。是否有理由担心窗户抑制排水的条带?

我发现网站上的几个讨论水平rainscrescreens,我认为这不会与之不同。

此外,正如您在图片中看到的那样,他们决定使用排水套水加湿,除了下雨。我怀疑这进一步改善了任何疑虑。

我已经有几个不相关的问题,我已经与他们提出过,如果它是非问题,我宁愿不提出这个。

谢谢,

格雷格

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    我不会非常担心这些条带。理想情况下,窗口下方和上方的垂直垂直窗口均脱离窗台,头部有点允许一些空气运动,但这并不重要。问题是,头部闪烁应该在雨屏后面并被你的网格覆盖。唯一的闪烁安装在雨水条顶部的顶部是壁板材料或装饰的水平变化的位置。

  2. User-7005952.||#2

    马尔科姆,谢谢你带来了。我没有想到很远。我会和他们一起提高。

  3. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#3

    格雷格,
    从照片看起来像一个简单的修复。如果拆下窗户上方的水平毛发,可以安装闪烁,并且它会离开空气空气循环。

  4. 约翰·克拉克||#4

    如果你想真的与闪烁的细节真的很喜欢。

    https://hammerandhand.com/best-practics/manual/4-rain-screens/4-2-top-window//