GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区及问答

我的通风装置应该高出阁楼隔热层多高?

亚历克斯·P|发布于一般的问题

新建,施工中期,我已经提高了鞋跟桁架,到护套底部大约18英寸,计划是在固定时有14英寸的纤维素,所以在新鲜时大约16英寸。我现在留了一个1.5英尺的通风口,上面钉了一些防虫屏幕,以防止安装过程中材料丢失。Martin的文章建议我在绝缘层上方几英寸的间隙可以防止风吹,但Hammer and Hand的最佳实践手册建议至少要12英寸,而且我看到的许多现场建造的挡板的照片都比绝缘层高得多。如果重要的话,我的悬挑有3英尺高。是否值得建造挡板来终止更高的通风,还是浪费时间?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即获得绿色建筑的最新发展,研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    亚历克斯,

    对纤维素来说,风洗不是问题。这是否是个大问题还有待商榷。
    //m.etiketa4.com/article/windwashing-in-exterior-mineral-wool

  2. 亚历克斯·P||# 2

    也许我用错了术语,我担心的是纤维素被取代了

  3. T卡尔森||# 3

    当我的隔热材料来做空气密封改造时,我经常修理这个,我也总是把它称为风洗。
    据我所知,只要有一个固体块到纤维素的顶部或更高,它通常不会移动。在凸起的鞋跟上,我们简单地将外护套安装到顶部和弦的底部,当使用高凸起的鞋跟桁架时,我们使用带有向下折叠的外部皮瓣的挡板,该挡板与较短的鞋跟钉在顶板上。

  4. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 4

    亚历克斯,

    我记得,你有通风的软肋,这个缺口是在护套的顶部,在升高的鞋跟上,所以两次从直接的风阵风中移除。如果空气速度足以取代纤维素,我会非常惊讶,如果缝隙在绝缘层顶部以上两英寸。

    1. 亚历克斯·P||# 5

      是的,没错,Malcolm,我也会非常惊讶,但我想在看到Hammer & Hand的推荐后检查一下!

  5. 杰森。||# 6

    对于松散吹散的纤维素,你可以使用便宜的盒式储存挡板来保持气隙。它应该比使用bug屏幕更快、更便宜、更一致。如果有关系的话,还可以抑制风的冲刷。

  6. 斯科特•威尔逊||# 7

    Joe Lstiburek写的一篇关于屋顶和通风的好文章。

    //m.etiketa4.com/article/lstibureks-rules-for-venting-roofs

登录或创建一个帐户来发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |