GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

我需要在一个新的罐头照明装置和其他杂项线路运行在罐头上面之间有多大的间隙?

GBA编辑器|发布一般的问题

我们正在创建一个新的soffit中放置可以照明的灯,但是在我们想要放置灯的上方,有多个线路连接到房子的其他部分。目前,在新天花板拱起的地方和电线运行的地方之间大约有3″。由于光束有11又1/2英寸深,所以整体空间要大得多,但不幸的是,电工把新线路从光束顶部向下拉到7英寸,因此可能会干扰我安装可照明灯具的能力。我将只使用荧光洪水,但是,需要多少间隙是安全的?或者让电线接触罐子安全吗?谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 迈克尔·钱德勒||# 1

    要把电线移开通常很简单,只要小心地移开并重新安装固定电线的钉针。我将避免让电线接触金属的罐头,但任何间隙,即使是小到1“将是足够的安全。它们真的可以直接内容,只需要间隙,以允许空气流通通风。如果你使用绝缘接触罐,你可能会有电线接触安全,但我仍然会给它一些呼吸的空间,如果可能的话。

  2. 莱斯利Kruth||#2

    谢谢迈克尔。我希望IC罐能帮上忙。不幸的是,电线穿过了光束!而且还很滑稽,所以我无法把它们移开。如果我能找到一些1/4“石膏板,我想我可能会在罐子的顶部放置一块额外的保护,如果我有空间。作为最后的手段,我想我可以放入新的接线盒和扩展现有的电线,但有大约20条线!非常感谢您的回复。