区5A
取针隔开我膝盖墙的阁楼玻璃卷目前隔板间隔开,继续提高天花板倾斜部分,无空气屏障(见附后)。我读过Martin的文章 关于二法隔开膝盖墙达奇斯阁楼 我知道有问题 但我还是想继续
上方加2英寸硬泡沫 留下玻璃纤维以这种方法,我大问题如下:
墙洞布线我该怎么办安全用隔热处理吗管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子和管子不相容 管子和管子不相容 管子和管子不相容膝盖墙有插口,所以电线必须渗透到某处如何安装棋盘 并计及电线
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
回复
安全运行romex系统
空气紧凑性很重要,所以任何槽或孔都需密封Can泡沫聚氨酯culk都不错
防火码常要求您只使用配有防火面板的泡沫板,除非它受点火屏障或标准定时热屏障覆盖,如半英吋石膏板
严格说来,免罗摩斯像那张照片里一样是不可免牌-你应该把它嵌入支架/joist/rafter内, 穿透Studs/joist/rafter漏洞,或把保护性布丁贴入线端,如果它贴入这些支架边缘的话。尽管如此,人们还是常见地看到线从阁楼拉出,没有像这种附加物。
如果你有时间并舒适地处理电工问题, 最好的方法就是打孔打孔 并运行线穿孔 管线分接线线万一你做不到,那我定线沿这些板板侧隔开并标注泡沫板, 电线作为警告注解知道不运行螺丝/针这不是技术编码, 但如果你无法重播电缆,这是你最好的选择
Romex(技术NM)线安全运行无忧无虑
比尔
超有帮助信息我并不会想到进退维谷时我不得不想一想