我能有多蠢?
我的公司刚刚花了数百美元做了一个负荷计算程序,计算了开窗、墙壁和屋顶负荷、照明和其他内部收益、用于通风的室外空气、位置、暴露等,现在我发现我可以用每吨1000平方英尺!它甚至以10为底,通过移动小数点后几位来除法。
但说真的,关于每1000平方英尺t吨的经验法则的博客是我迄今为止听到的最愚蠢、误导和过于简化的创造冷却负荷的方法。ASHRAE提供了计算机分析的护理标准,这就是我们所做的。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
嘿,别装腔作势了,告诉我们到底是怎么回事!: -)
当然,如果你想要精确,你必须做真正的数学。在设备尺寸和中等大小的家庭负荷的粒度上,一些经验法则几乎是有效的,但有很多方法把它搞砸,所以做真正的数学,嗯?
沃伦,
你没有具体说明你说的是哪个博客。是这个吗?
高性能住宅的AC尺寸基准?
艾莉森·贝尔斯写道,“空调的大小应该满足房子的冷负荷,越大越好。”如果交流电太大,它的运行时间不够长,无法很好地除湿,不断的开关周期会缩短设备的寿命。手动J负荷计算是如何找出房子需要什么尺寸的空调. ...现在,在你恼羞成怒并指责我是一个提倡经验法则的伪君子之前,让我解释一下,我并不是说上面的经验法则是Manual J. ...的替代品你仍然需要逐个房间进行Manual J负荷计算,以正确选择设备和设计管道。”
你觉得那个博客很白痴吗?
或者你可能会想到这个博客:“计算冷负荷”?这是一个说,“使用经验法则来确定空调的大小,并不能取代逐个房间的冷负荷计算。对每个房间进行计算是有必要的,原因有很多:例如,要适当调整管道系统的尺寸,以及处理不寻常的建筑特征,比如有朝西的大窗户的房间。此外,正如空调专家约翰•普洛克特(John Proctor)所指出的那样,经验法则的尺寸“没有考虑到墙壁和窗户的朝向、同一建筑面积的一层和两层住宅的表面积差异、不同建筑之间隔热和漏风的差异、居住者的数量以及许多其他因素。”“…冷却负荷的计算是复杂的,因此最好用计算机软件来完成。最常用的住宅冷负荷软件程序遵循美国空调承包商(ACCA)开发的Manual J方法。手册J方法本身是基于ASHRAE开发的方法,即1977年首次发表的冷却负荷温差(CLTD)方法。”
你说的是那个白痴博客吗?