塔米·克拉布特里(Tammy Crabtree)|发布一般的问题

我们有5个估计高效率炉子来取代30岁的野兽。两个人说没有问题。然后最后三个提出了有关冷凝水的问题。我们在地下室中没有污水泵或实用浴缸进行排水。一个人说我们不能在外面发泄,因为它会冻结(我们住在宾夕法尼亚州的SE),所以我们必须在其中一条管道上放一个陷阱并将其转移到那里。第二家伙对陷阱说不,因为它反对代码,是的,因为只有一小块管道会暴露在外面,而冻结并不是问题。第三家伙说,由于排水问题,我们不是高效率的候选人,我们必须选择80%的烟囱通风炉。现在,我们比开始时更加困惑。这么多HVAC的人如何有不同的意见(两个人甚至没有看到问题)?不确定要执行哪个方向。.我们继续获得估计,直到我们获得大多数人达成共识内部排水/外部排水/80%的同意? Any advice would be greatly appreciated.

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. AJ建造者,纽约州北部6a||#1

    塔米,致电您的建筑部门。他们将了解您居住的规则和规范。

    在我居住的地方,我们两种方式都会倾倒水,很容易设置一个隔热并将完全排水的外部垃圾场,以免冻结关闭。一些下水道区不允许污泥沥干。这是您可以打电话来查找的东西。

  2. 克里斯·布拉克特(Chris Brackett)||#2

    我遇到了与哪里流失的同一问题。我联系了镇上的检查员,甚至发送了我在地下室的管道堆栈的图片。我添加了一个带有学生通风孔的怀特,然后j陷阱。关于通风口距离Wye的距离,然后陷阱离通风口以及通风口需要在INE上方的高度的特定规格。现在,我有炉/交流冷凝物泵,另一个用于冷凝热水器都排出该位置。我强烈建议不要外出。它的另一个孔在墙上,冷凝水非常酸性,因此必须提防它接触的东西,如果短路在您的基础附近排出。