用内部周边排水管的基底的绝缘 INS2000.|发布了一般问题上2018年2月27日07:14 AM 我们在5区位置,正在整理有内部周边漏极的条件的地下室,并用密封的油底壳泵(55%)进行垂直的除湿器(设定为55%)。在最初计划使用Roxul之后,我现在明白刚性泡沫绝缘是最好的内部墙壁。我正在考虑R-5.78刚性泡沫。然而,我担心泡沫将阻挡周边排水管。底板已距离混凝土砌块壁设定为约3/4英寸,以防止所述排水管的任何堵塞。如果绝缘体升高以留下排水管上方的间隙和/或远离墙壁(将用泡沫/胶带密封到螺柱上)?任何关于地下室绝缘的人都没有能够直接回答。非常令人沮丧。任何帮助都会受到欣赏。 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 不规则地下室,内部周边排水管和氡气缓解 地下室周边排水后重建 周边排水管和地下室整理 缓解周边排水水 答案 Norman Bunn.|2018年2月27日08:35 PM|#1 只是我的初步思考。我相信有更多经验的人会在...... 地下室壁漏了吗?如果是这样,则绝缘将湿润(每次泡沫吸收水到某种程度),所以你需要将绝缘与墙壁分开或找到一种方法来保护水绝缘。 如果周边排水管是从下面捕获水的水,墙壁不是问题,那么将泡沫板设置在您提到的基座上方。 无论你做什么,不要在墙壁中使用Poly,因为它会使墙壁烘干,促进模具和霉菌。 此外,我认为R-5对CZ 5来说已经足够了。 Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|2018年2月27日09:35 PM|#2 2012年IRC需要r 15区5.但是如果水进入地下室,诺曼尔就是你必须做的不仅仅是隔离。有关详细信息,请参阅本文。 //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall. GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年2月28日05:46 AM|#3 ins2000,首先,你能告诉我们你的名字吗? 这种情况下的标准解决方案是在隔离墙壁上安装凹坑垫。凹坑垫允许水滴下墙壁并找到墙壁底部的漏极。 接下来,安装墙壁绝缘的代码 - 所需量 - 可能是最少的R-15(检查您的本地代码权限) - 以粘贴接缝的刚性泡沫的形式。您可以使用两层或更多层的刚性泡沫来实现所需的R值,或者您可以在刚性泡沫的内侧安装2x4壁,如果这更容易,螺柱之间的一些R值。 有关更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。 专家成员 达娜·迪斯特|2018年2月28日08:48 AM|#4 在采用混合泡沫+绝缘的STUDWALL方法时,在光纤-R上安装足够的泡沫-R对于露点控制是很重要的,以避免上述级别部分上的泡沫/纤维边界处的冬季水分积累。在第5区,对于2x4墙是R5最小泡沫-R,就像它是完全高于等级墙壁一样。 见表R702.7.1第III类蒸气延迟器在这里: https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-7-wall-covering. 约翰·克拉克|2018年2月28日11:01 AM|#5 也许使用凹坑排水哑光的变化? https://hammerandhand.com/best-practics/manual/7-basements/7-4-basement-retrofit/ GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年2月28日11:51 AM|#6 约翰,是的,锤子和手工人员还推荐了一个凹坑的垫子,就像我一样。安装凹坑垫后,刚性泡沫或喷雾泡沫可用于绝缘。 约翰·克拉克|2018年2月28日02:58 PM|#7 @ Martin, 真诚的道歉。我没有抓住这个。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
只是我的初步思考。我相信有更多经验的人会在......
地下室壁漏了吗?如果是这样,则绝缘将湿润(每次泡沫吸收水到某种程度),所以你需要将绝缘与墙壁分开或找到一种方法来保护水绝缘。
如果周边排水管是从下面捕获水的水,墙壁不是问题,那么将泡沫板设置在您提到的基座上方。
无论你做什么,不要在墙壁中使用Poly,因为它会使墙壁烘干,促进模具和霉菌。
此外,我认为R-5对CZ 5来说已经足够了。
2012年IRC需要r 15区5.但是如果水进入地下室,诺曼尔就是你必须做的不仅仅是隔离。有关详细信息,请参阅本文。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall.
ins2000,
首先,你能告诉我们你的名字吗?
这种情况下的标准解决方案是在隔离墙壁上安装凹坑垫。在采用混合泡沫+绝缘的STUDWALL方法时,在光纤-R上安装足够的泡沫-R对于露点控制是很重要的,以避免上述级别部分上的泡沫/纤维边界处的冬季水分积累。在第5区,对于2x4墙是R5最小泡沫-R,就像它是完全高于等级墙壁一样。
见表R702.7.1第III类蒸气延迟器在这里:
https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-7-wall-covering.
也许使用凹坑排水哑光的变化?
https://hammerandhand.com/best-practics/manual/7-basements/7-4-basement-retrofit/
约翰,
是的,锤子和手工人员还推荐了一个凹坑的垫子,就像我一样。安装凹坑垫后,刚性泡沫或喷雾泡沫可用于绝缘。
@ Martin,
真诚的道歉。我没有抓住这个。