GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

用内部周边排水管的基底的绝缘

INS2000.|发布了一般问题

我们在5区位置,正在整理有内部周边漏极的条件的地下室,并用密封的油底壳泵(55%)进行垂直的除湿器(设定为55%)。在最初计划使用Roxul之后,我现在明白刚性泡沫绝缘是最好的内部墙壁。我正在考虑R-5.78刚性泡沫。然而,我担心泡沫将阻挡周边排水管。底板已距离混凝土砌块壁设定为约3/4英寸,以防止所述排水管的任何堵塞。如果绝缘体升高以留下排水管上方的间隙和/或远离墙壁(将用泡沫/胶带密封到螺柱上)?任何关于地下室绝缘的人都没有能够直接回答。非常令人沮丧。任何帮助都会受到欣赏。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Norman Bunn.||#1

    只是我的初步思考。我相信有更多经验的人会在......

    地下室壁漏了吗?如果是这样,则绝缘将湿润(每次泡沫吸收水到某种程度),所以你需要将绝缘与墙壁分开或找到一种方法来保护水绝缘。

    如果周边排水管是从下面捕获水的水,墙壁不是问题,那么将泡沫板设置在您提到的基座上方。

    无论你做什么,不要在墙壁中使用Poly,因为它会使墙壁烘干,促进模具和霉菌。

    此外,我认为R-5对CZ 5来说已经足够了。

  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2

    2012年IRC需要r 15区5.但是如果水进入地下室,诺曼尔就是你必须做的不仅仅是隔离。有关详细信息,请参阅本文。

    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall.

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    ins2000,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?

    这种情况下的标准解决方案是在隔离墙壁上安装凹坑垫。凹坑垫允许水滴下墙壁并找到墙壁底部的漏极。

    接下来,安装墙壁绝缘的代码 - 所需量 - 可能是最少的R-15(检查您的本地代码权限) - 以粘贴接缝的刚性泡沫的形式。您可以使用两层或更多层的刚性泡沫来实现所需的R值,或者您可以在刚性泡沫的内侧安装2x4壁,如果这更容易,螺柱之间的一些R值。

    有关更多信息,请参阅如何隔离地下室墙

  4. 专家成员
    达娜·迪斯特||#4

    在采用混合泡沫+绝缘的STUDWALL方法时,在光纤-R上安装足够的泡沫-R对于露点控制是很重要的,以避免上述级别部分上的泡沫/纤维边界处的冬季水分积累。在第5区,对于2x4墙是R5最小泡沫-R,就像它是完全高于等级墙壁一样。

    见表R702.7.1第III类蒸气延迟器在这里:

    https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-7-wall-covering.

  5. 约翰·克拉克||#5
  6. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#6

    约翰,
    是的,锤子和手工人员还推荐了一个凹坑的垫子,就像我一样。安装凹坑垫后,刚性泡沫或喷雾泡沫可用于绝缘。

  7. 约翰·克拉克||#7

    @ Martin,

    真诚的道歉。我没有抓住这个。

登录或创建帐户以发布答案。

社区