如何密封和绝缘封闭边缘托梁在一个老气球框架房子?
你好,
我希望你不介意我在这里问这个问题。我和很多承包商谈过,每个人都给出了不同的答案。
我最近搬进了马里兰州一栋20世纪30年代用气球搭建的房子。一楼冬天很冷,我正在为下个季节做准备。墙壁用玻璃纤维棒隔热;阁楼的玻璃纤维被吹到了R-40(但我不知道阁楼的空气密封程度,但我怀疑它没有密封)。
在未完工、未隔热的地下室里,边缘托梁是封闭的。在楼板托梁的末端有一块垂直的木板,它们与房屋外部之间有四英寸的空间。(见插图在http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Balloon_frame.jpg/300px-Balloon_frame.jpg)
墙壁的隔热层并没有一直延伸到地下室。所以,有一个6英寸的空隙,完全被墙壁和“建立的窗台”所包围,如上图JPEG所示。绝缘的“边缘托梁”从地下室的内部不会做任何密封的底部墙腔。冷空气仍然会从实际的外墙和堆栈效应,它的方式右墙腔。
我辩论:
-无论如何都要对地下室天花板和“边缘托梁”进行绝缘处理,并且对封闭的开放空间不做任何处理
-在地下室的“建好的窗台”上钻孔,并尽可能地注入防火喷雾泡沫
-雇佣一个承包商,在那个空间里把密集的包装纤维素吹遍整个房子
此外,要找到一个愿意花时间了解房子里发生了什么并帮助解决问题的绝缘承包商是非常困难的。
我很感激你的任何建议。这几个月来我一直在研究这个问题。
谢谢,
乔
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
回复
乔,除非你打算安装额外的机械装置,以避免随之而来的室内空气质量和室内空气质量问题,否则不要试图把旧房子密封起来,就像它是一个新家一样。如果你真正关心的是挡火,这可以实现以最小的成本和大量的汗水,如果你的DIY。
用矿物棉、玻璃纤维或纤维素将窗台(至少12英寸)与地下室绝缘,有助于周围空气的渗透。喷雾泡沫并不是一个解决所有问题的方法,因为它看起来很诱人。如果你不采取在这个链接中列出的适当的预防措施,它对你的健康也是危险的。
http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/exposure_potential.html
许多用气球框架建造的老房子(19世纪到20世纪初)也有坚固的窗台,通常是6英寸x 6英寸。
即使在现代建筑中也会出现叠加效应。这个链接可以帮助你理解“堆栈效应”,在他们的出版物库中有很多有用的资源。
http://www.buildingscience.com/glossary/stackeffect
你可以考虑聘请一个注册了LEED的承包商作为独立顾问来检查你的房子。
http://www.usgbc.org/leed
http://www.green-buildings.com/experts
理查德,
在新英格兰,我们有很多熟练的气象承包商,熟悉这类问题。通常的解决方案是钻出入孔,用密集的纤维素填充体积。希望你能找到一个可以帮助你的纤维素承包商。
只要内侧的带托梁是可接近的,它是一个非常容易的工作钻孔和填充3磅密集填充的纤维素或1.8磅玻璃纤维,这将使墙的底部相当紧实。
在那里注入缓升泡沫或注入泡沫不一定能像密集填充的纤维那样密封,因为在安装过程中,纤维会流向泄漏路径,直到泄漏路径被堵塞。注入泡沫在安装过程中具有类似的特性,但在固化过程中会收缩,而致密填充纤维则处于一定的弹性张力下。缓升聚氨酯可能会起作用,但它也可能会有粘附问题,这取决于表面有多少垃圾(你真的看不到它),你必须小心地放入足够的水来完全填充,但不能太多,否则会造成爆裂或扭曲木板。
如果是浇筑的混凝土地基,用泡沫罐密封地基,将地基与内部隔离,而不是在楼板托梁之间隔离,可以更便宜、更紧、更可靠。地板通常有1001个电气/管道/烟道渗透到空气密封,这很难做好工作,而基础墙更容易接近,更平坦,需要处理的渗透更少。即使你只在地面以下几英尺处隔热,热效益也是巨大的。
谢谢大家,这很有道理,我将重点讲密集包装的纤维素。谢谢你的帮助!有一个温暖的冬天!