布莱恩Sutherlin|发布一般的问题

首先,如果我用错了术语,我想道歉,我是一名电工,刚刚开始DIY施工。我有一个40年代的全砖气球框架的房子。我的问题是,如果我在地下室的地板搁栅之间使用封闭的细胞喷雾泡沫来防止空气从地下室通过墙壁上升,这是在帮助还是伤害我自己。我的房子就像我说的全是砖,砖的地基也一样;没有盘子可以腐烂。此外,除了两层砖本身,没有任何绝缘材料,我已经慢慢地改造和添加泡沫喷涂到新的螺栓墙,我一直在添加。谢谢你,再次为我的无知表示歉意。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    它不需要封闭的泡沫细胞来阻止空气路径的气球框架。如果在螺柱和砖饰面之间有板材护套,它通常可以用吹制的纤维素进行隔热改造,即使在低密度或中密度下,这也是非常防空气的。

    如果搁栅嵌入砖中,那么搁栅的湿度问题与钢铁搁栅的湿度问题是不同的。一些图片可能会有用。你的位置/气候区也很重要。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    布莱恩,
    正如你可能知道的,对旧砖墙(所谓的“多道砖墙”)的内部进行保温会导致砖由于冻融循环而恶化。(有关此问题的更多信息,请参见“给旧砖房绝缘。”

    但只要你不使用闭孔喷泡沫绝缘材料,只要你是只使用少量的喷雾泡沫空气密封(防止空气从气球上升框架蛀牙),那么没有理由你不能使用喷雾泡沫。