HRV内部导管......它需要绝缘的东西吗? 史蒂文金融|发布了绿色产品和材料在2014年2月7日01:18 AM 我知道连接到建筑物外部的任何导管都需要绝缘(以防止冷凝)。我是否需要隔离带有空气的内部导管,从我的房间里携带空气?我正计划使用6“乙烯基管道。谢谢。 回答 GBA详细资料库 由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入建设科学专家的领先社区 成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 内部雨屏或液体空气屏障? 来自ERV的排气不需要绝缘体? 我应该纠正导管还是未绝缘墙壁或两者? 安装HRV与专用导管 答复 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年2月7日02:19 PM|#1 史蒂文,无需隔离位于家庭状况的信封内的通风管道。唯一的例外是将HRV连接到室外端口的新型进气管。因为这个导管在冬天会感冒,所以它应该是绝缘的。许多安装人员使用绝缘弯曲管道为这段导管。 请注意,大多数通风专家都建议避免用于新鲜空气管道的PVC(乙烯基)管,因为可能的缺血问题。镀锌导管是一个更好的选择。 但是,如果您愿意,您可以使用PVC管用于排气管制。 Cramer Silkworth.|2014年2月7日05:33 PM|#2 马丁, 排气管也应该得到绝缘 - 高效的HRV,越靠近室外空气温度的空气将是该管道中的空气。虽然同意了内部方面,但这里不需要任何特别的东西。 史蒂文,由于关注在管道外部凝结,因此确保绝缘体面向其面向蒸气屏障(或完全蒸气不可渗透,如闭孔泡沫包装),否则潮湿的空气仍然可以与管道表面接触。并胶带接缝等,所以这是一个连续的障碍。 史蒂文金融|2014年2月7日07:34 PM|#3 谢谢马丁和克莱默。这回答了我的问题。我很高兴保存绝缘并使用它最重要的地方。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
史蒂文,
无需隔离位于家庭状况的信封内的通风管道。排气管也应该得到绝缘 - 高效的HRV,越靠近室外空气温度的空气将是该管道中的空气。虽然同意了内部方面,但这里不需要任何特别的东西。
史蒂文,
由于关注在管道外部凝结,因此确保绝缘体面向其面向蒸气屏障(或完全蒸气不可渗透,如闭孔泡沫包装),否则潮湿的空气仍然可以与管道表面接触。并胶带接缝等,所以这是一个连续的障碍。
谢谢马丁和克莱默。这回答了我的问题。我很高兴保存绝缘并使用它最重要的地方。