GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

HRV墙盖问题

Jon Kunesh.|发布了一般的问题

我已经安装了Bronan#641墙上的帽子,我的HRV管道进入并退出我的家。该壁盖配有弹簧加载的阻尼器,我显然从新鲜进气侧取出。我应该在陈旧的空气(排气)壁帽上取下阻尼器吗?我问因为当我在低速上运行单位时,阻尼器处于大约45度角,并且可能导致空气流量的限制?如果召开,我仍然有时间删除它。气候区7 Anchorage阿拉斯加。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    乔恩,
    它总是最好遵循HRV制造商提供的安装说明。你在安装什么牌子的HRV?

    阻尼器上的45度角度听起来太糟糕了 - 但理想情况下,您将调试您的HRV。调试HRV通常需要测量空气流量。如果您衡量Airflow,您将知道您的问题的答案。

    有关此问题的更多信息,请参阅“你的通风系统工作吗?”

  2. Jon Kunesh.||#2

    HRV是BROAN 160 ECM。除了手动中没有任何东西,除了他们应该多远。

  3. 约翰塞梅默布拉克||#3

    假设HRV将连续运行,可以通过卸下背带阻尼器来保存瓦特或2。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |