暖通空调风道设计
Armando Cobo.|发布了一般问题上
我刚刚完成设计在达拉斯,德克萨斯州一个3700平方英尺/ 2层高性能的房子。我的手册ĴCalcs(计算)告诉我,我有28个Kbtuh热损失和20 Kbtuh热。
我想使用1-2ton-16 Seer变速冷凝器和1-95炉,所有导管在经济空间中虽然专用追逐18个“深层桁架。由于我想安装最小的管道,在第一层和第二层上的电源寄存器上运行,并且在墙壁上吹过房间的空气,我可以使用墙壁在供应寄存器中安装金属运行吗?有更好的方法吗?
FWIW,如果我使用了“典型”建筑围护规格大多数房屋都建有,我的负载加倍。
答案
阿曼多,
该类型的管你要叫墙堆 - 它通常测量3 1/4英寸×14英寸。使用壁堆导管的缺点是它不能处理多气流(低CFM)。
如果您需要更大的管道,你可以用2x6s框架您的分区,或建立垂直的追逐。
谢谢你,丹。其实我有2x6的@ 24" OC,所以也许我们可以使用5 1/4×22?我找不到他们在谷歌,所以我可能需要让他们定制的,但价格不到追逐,因为下拉天花板我有一个通风的阁楼。
阿曼多,
对于2×6分区空腔,使用椭圆形导管。你可以得到,如果你想要更大的5x12椭圆管,或者 - 高达5×。这是目录:
http://www.mcgillairflow.com/textDocs/swDuct/swDuct_FOduct.htm
这里是一个计算器,可以帮助你确定椭圆风管风量:
http://www.engineeringtoolbox.com/equivalent-diameter-d_205.html
这是良好的信息,谢谢。我发现我们在设计更高效,高性能的房子,就越难获得做HVAC与当前的系统设计。我也读了一段时间后认为ACCA正在制定准则,以设计高性能的系统......我猜他们终于得到它。现在我们只需要厂家得到暗示!;-))
阿曼多,
我知道你是一个聪明的经验丰富的建设者。我猜测东北设计风道系统的人们如何存在差异以及它是如何完成的。
我设计了20世纪70年代的加热和管道批发商风管系统。我们所有的管道系统分别为100%镀锌,我们有一个很大的仓库全镀锌管道系统 - 矩形管道,管道周围,wallstack和椭圆形的管道。
我的猜测是,每个人都在西部采用柔性管 - 这就是为什么你问是相当标准的在这里佛蒙特州管件的问题。
你是对的。TX中的典型系统是带有弯曲管道(Ductupus,作为Allison调用它们)的装备。当我在中西部建造时,我们只使用金属管道。NM,AZ,NV&CA大约是一半,但TX是一个全国,对一切都是......“这是我们在TX中的方式”。我在DFW中有第二大HVAC承包商告诉我,即使以为他知道我正在做正确的事;他的公司不愿意去那里。你是如何喜欢的!!!像这样的善良,“做我们的方式或找到别人”......良好的商业惯例。
我接触的HVAC制造商和ACCA有关培训对我们的HBA成员北TX章,并从来没有从任何人回电话。有趣的事情,在达拉斯的暖通空调制造商跟我的电话的HVAC承包商,他们可能决定不修复该问题,因为我可能是一个HVAC极端螺母作业(细想一下,也许他们是对的,是吗?)。