暖通空调多层回流系统-我应该用带阻尼器的格栅来控制速度吗?
我正在为我家设计新的暖通空调系统。我计划做一个4区系统,lennox SLP98UH090XV60C
附件是一个可视化的图表。
我正在进入回程管道系统。根据我的理解,在每一层都有一个回风烧烤架是很好的做法,这样可以更好地流通空气。此外,我将它们分成两个区域,以帮助在楼层之间传递噪音。
然而,这回避了一个问题,当空气处理风机开始工作时,它会从较近的烤架吸更多的气而从较远的烤架吸更少的气吗?IE:我将得到大量的空气流动和吸(和可能的噪音问题)从地下室和一楼返回,而较少的2楼和3楼?
所以我试图考虑控制这一点的好解决方案,我正在考虑用综合阻尼器获得回报烤架,我可以在每个烤架前面乘坐风速计,并独立调整它们,直到我得到均匀的速度。
你觉得呢?这种担心是合理的还是我不应该费心?
杰米
回复
吉米,
我会听从其他更有经验的回答。但我的理解是:
1.在分区强制空气系统中,控制气流是很棘手的,常常需要妥协。强制空气系统比循环系统更难进行分区。(这是另一个支持无管微裂的论据。)
2.回风系统的噪音通常不是问题。
3.寄存器具有积分阻尼器;格栅没有阻尼器。回风系统需要格栅,而不是寄存器。
4.暖通空调系统设计者确保平衡回风流量的方法是管道设计,而不是使用阻尼器。如果回风管道的尺寸合适,回风系统将从暖通空调设计师希望空气来自的房间中抽取空气。
一些一般性的建议/目标。设计加热/空调系统,使其不加压或减压任何封闭的房间或区域相对于室外。用微压力计验证。
除非有必要无热,否则不要让区域阻尼器(供应和返回保持平衡)完全关闭。这将有助于最小的气流需求和噪音。