凯文福娜|发布能源效率和耐用性

我已经将其剥落到原始基础的底层。我有兴趣使其非常节能。我正在考虑2×6墙,用R-22玻璃纤维BATT,2层涂层超过1“泡沫板,以及在所有外墙上的钢板下的一层3/4”聚板。R-8弯曲管道和HVAC单位为阁楼90%++效率。我正在考虑喷雾泡沫绝缘,在太阳能板下方用浅色Comp或金属屋顶施加。阁楼是紧张的不明智类型。如果我认为屋顶护套上方的额外泡沫,或者这两者都是过于昂贵的,也不是非常有效的吗?如果喷雾泡沫给我一个R-20,我应该考虑使用额外的R-19绝缘天花板。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 丹尼凯利||#1

    我当然无法回答所有这些问题,因为我仍然在高性能家庭背后学习建筑科学,但可能能够告诉你一些要小心的事情。首先,您的气候非常重要,所以答案变化了很多。我的经验是在夏洛特,NC看起来像是有点像萨克拉门托 - 我们有一个混合潮湿的气候 - 我会假设你是如此靠近海岸,你大致相同。

    2x6墙壁和1“泡沫是一个好主意。我不熟悉聚面板,但听起来可能是一个蒸汽屏障,也可能是大多数外部泡沫板。我不会在墙壁两侧放一个蒸汽屏障 - 需要允许你的墙壁晾干到一边或另一侧 - 所以可以寄托这个产品。

    通过太阳能板,您是指TechShield等螺旋障碍吗?轻型屋顶,螺旋障碍,喷雾泡沫是一个非常好的屋顶系统。我会跳过护套上方的额外泡沫= - 进入投资回报的一点,再次安装蒸汽屏障,应该在安装前进行研究。这里我们的绝缘公司建议不要侮辱天花板,因为您无论如何您正试图半态调整您的阁楼。

    确保您的HVAC单元是可变的速度,并在这样一个紧的房屋中持续运行以除湿。

    希望这有点有用 - 祝你好运

登录或创建帐户以发布答案。