ICF暴露6年? Christopher Welles.|发布了一般的问题在2016年5月10日03:46 AM 通过泄露6年的ICF墙可以完成什么?他们可修复吗?他们会在结构上的声音吗?他们是否需要被撕毁等等?通常,在提出愚蠢的问题之前,我会花更多的时间研究这个问题,但我处于迅速发现的情况。非常感谢! 回答 GBA详细资料库 由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入建设科学专家的领先社区 成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 框架暴露的椽子尾巴,姐妹们常见的椽子 天气最佳填缝般的冠型成型 暴露螺杆金属屋顶最佳优质紧固件? CDX是否会曝光多久? 答复 专家成员 达娜·迪斯特|2016年5月10日03:59 PM|#1 混凝土是非常艰难的东西 - 在60年良性忽视后,它仍然是结构上的声音,但也许在600年之后也许不是。 如果在该时段期间已经暴露于太阳能UV辐射,则表面层可能是易碎的,但它不必被剥离并更换。根据EPS的状况,您可能比新鲜ICF更少的外观完成选项。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2016年5月10日04:00 PM|#2 克里斯托弗,没有结构问题。该结构是混凝土,混凝土不能通过暴露于天气而受到伤害。 谈到EPS绝缘,使用常识。它看起来怎么样?听起来很声音吗?或者它会崩溃吗? Christopher Welles.|2016年5月10日04:05 PM|#3 谢谢!! 彼得L.|2016年5月11日04:19 PM|#4 UV暴露的ICF刚性泡沫将变黄,从阳光损坏中尘土飞扬。这种损害实际上将保护其背后的刚性eps。当您准备好完成外观时,您可能需要擦拭刚性泡沫,然后用良好的水流软管它,以清洁它。这应该为您提供一个漂亮的干净层来附加灰泥或无论您的完成。由于损坏,您可能会丢失1/4“的刚性泡沫。没有任何重要的。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
混凝土是非常艰难的东西 - 在60年良性忽视后,它仍然是结构上的声音,但也许在600年之后也许不是。
如果在该时段期间已经暴露于太阳能UV辐射,则表面层可能是易碎的,但它不必被剥离并更换。根据EPS的状况,您可能比新鲜ICF更少的外观完成选项。
克里斯托弗,
没有结构问题。该结构是混凝土,混凝土不能通过暴露于天气而受到伤害。
谈到EPS绝缘,使用常识。它看起来怎么样?听起来很声音吗?或者它会崩溃吗?
谢谢!!
UV暴露的ICF刚性泡沫将变黄,从阳光损坏中尘土飞扬。这种损害实际上将保护其背后的刚性eps。当您准备好完成外观时,您可能需要擦拭刚性泡沫,然后用良好的水流软管它,以清洁它。这应该为您提供一个漂亮的干净层来附加灰泥或无论您的完成。由于损坏,您可能会丢失1/4“的刚性泡沫。没有任何重要的。