所需的想法:子板污水喷射器与气密结构
我们计划在马萨诸塞州开普州安卡州的新家(第5区)。方向,广泛的浅壁架和向南倾斜地形建议面向朝南的较低级别(罢工,成品)和主利用级别(主卧室)以上,等级访问将来自北方。
为了计划较低级别的浴室,必须低于化粪池(谢谢,壁架),因此必须泵送,我想知道细节,以保持我的子板控制层的完整性,并容纳污水喷射器。
刚刚发生在地下室浴室的窗台(谢谢,壁架)。如果倾吐某种盒子或坑(如电梯坑),我会担心晚上担心,但是用不熟悉气密建筑的分包商挑战,这是一个不可行的。
有人吗?
Thanks,
约翰罗克韦尔
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
约翰,
听起来你在正确的轨道上。讨论您的建筑师和混凝土承包商需要什么。
混凝土是一个出色的空气障碍,所以你可能不必要地担心。如果在两个不同的浇注之间有冷关节(在两个不同的浇注之间(不同的日子),则可以填缝。
我是建筑师......我想复制Joe Lstiburek的“完美”组装,这很容易在等级上的平板,但是当喷射器坑发生向下碰撞时,我不清楚如何真正实现空气/水/蒸气/热连续性......也许是封闭的电池泡沫浴缸?我想知道一个混凝土配送盒(减去盖子)是我正在考虑的预先投射的。它可以用绝缘和15-mil poly包裹?将装配汇编到板块是问题。
谢谢,马丁。
约翰,
您描述的混凝土坑可以预先逼到场外并设定到位,或在浇注板坯之前浇铸,或者在同一天倒入形式的板坯倒入。如果你愿意,你可以将坑与钢筋引脚绑在板上,但可能没有必要。
在任何情况下,在混凝土坑和其侧面都不应该难以安装多和刚性泡沫。
得到它,推测“禁止”意味着“非现场”。非常感谢。
"Off-set" was a typo, since corrected.
祝你好运。
在工作中,我们有一个大型垃圾桶大小的泵装置,适合我们的浴室。似乎是一个很大的事情,所以它实际上是在信封之外。似乎更简单地建立一个用于服务的小气密舱口而不是其他选项。
Get a quote from granite busting guys of one type or another before spending too much.
为什么不将喷射器放在建筑线外面?