我们将地下室的混凝土墙与2“刚性泡沫XPS绝缘隔热。我们录制和填缝缝。我们的绝缘承包商表示,它符合代码(R-10),我们将其镶嵌出来并计划干墙。一些空间结束,但大多数情况下都没有。一堵墙部分暴露在外部的空气中。我们应该在螺柱之间添加一些矿物羊毛或致密包装纤维素吗?我们主要在家里的其余部分内致密密集包净纤维素和矿棉。谢谢!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
IRC 2012和较新的代码最小是仅在美国气候区4A&4B中的R10。在较冷的美国气候区,它是R15“
http:///publicecodes.CyberRegs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_11_SEC002.HTM.
在低于级别的应用中使用纤维素是有风险的,因为即使是小洪水甚至渗透墙壁,墙壁底部可能导致纤维素会暗中玻璃纤维素,因为纤维素会宽阔宽阔。未乘客的贝蒂(甚至牛皮纸面对,但不是箔)工作好。如果发生轻微洪水,您必须将墙板和绝缘剪切脚踏甚至高于高潮标记,并在修理之前让它干燥,但少量的水分较小,距离贝蒂很远仍然以合理的速度干燥。
希望您有一个绝缘板,或者在Studwall的底板下放置一英寸的泡沫板,作为毛细管和热断裂(?)。
谢谢您的答复。我们确实安装了毛细管和热休息。
卡拉,
我同意达纳的建议。如果您在气候区4或任何地方温暖,则您不需要螺柱之间的绝缘(但如果您想要安装一些)。
如果您在气候区5,6,7或8,您需要更多的绝缘 - 并且玻璃纤维或矿棉比纤维素更好。
我们在地下室的框架罢工墙中确实有纤维素。这是一个坏主意吗?由于我们的位置,我们的地下室非常干燥 - 一切都远离房子。
卡拉,
即使这些墙壁是地下室的一部分,也可以在上面的框架墙壁中使用纤维素完全可以。您只是不想在等级以下使用纤维素(在混凝土基础墙附近)。