jeffgnyc|发布一般的问题

我们最近扩建了二楼。在未封闭的门廊上方,屋顶被推出以覆盖门廊并容纳暖通空调设备。悬挑部分向后延伸到二楼卧室的膝盖墙。我想让整个悬架隔热,但承包商说他怕受潮。你可以想象,那间卧室冬天很冷,夏天很热。门廊的屋顶是乙烯基护墙板。我应该怎么做绝缘空间?如果它尝试,吹进来,尝试隔离伸出的部分或在椽子上铺设胶合板。那么气阻呢?感谢任何帮助。

我附上了一个草图以便澄清

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. CBJake||# 1

    试着去帮助,需要更好的理解…
    你是在问如何在膝部保温吗?
    回复:“overhang”你指的是未封闭门廊上方的新屋顶吗?
    因为它是不封闭的,所以没有理由对屋顶进行隔热。
    这当然是一个好主意,绝缘的膝盖墙的屋顶,并将其从条件空间隔离。这是由闭孔泡沫和使用陶氏板,或类似的,以填补一个背面的开口来实现喷雾。使用起来更容易,当然也比胶合板便宜得多。希望答案/帮助

  2. 克里斯·约根森||#2

    如果新的暖通空调/空气处理装置在门廊上方,则其上方的斜坡应进行隔热,门廊的天花板应回到膝部的墙壁,以便将暖通空调引入空调空间。

    如果没有素描或图片,很难知道这是否是真实情况。

    克里斯

  3. 汤姆惠勒||# 3

    如果你将空间隔离,你可以认为这将它“带入家庭的条件信封中”,而不仅仅是“隔离”。它通常是最好有您的HVAC信封内。

    你不需要绝缘的膝盖壁,如果你做了其余的区域。