绝缘1-1 / 2楼的房子
我即将在北卡罗来纳州中部的房子上开始建设。这是一个基本的矩形山墙屋顶故事,前面有一半的宿舍。由于房屋的设计,它将在阁楼的二楼拥有HVAC。这显然是指我需要一个密封/有条件的阁楼。我不想在阁楼里使用喷雾泡沫,因为我觉得它有太多未知数。我相信纤维素是最好的方法,但是希望在屋顶泄漏的情况下保持空域,似乎似乎发生在某些时候。我也喜欢使用外部护套作为空中屏障的想法,如最近的博客帖子所述//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/airtight-wall-and-roof-扫描。
我的思想是遵循所提到的博客中所示的接近。在密封的屋顶护套的顶部,我将施加毛茸茸的条带,然后涂上另一层OSB /胶合板。通过经过顶层护套泄漏的任何水将被第二层捕获。此外,我认为它会使山谷和主屋顶相遇的谷地区更容易。
我的问题是我在这个设计中忽略了什么潜在的问题?我是否会有任何问题没有在纤维素和屋顶护套的第一层之间具有空体?我是否需要像干墙一样有空气屏障或在阁楼椽子上的暴露绝缘层上热屏蔽?我应该意识到的任何其他问题?
谢谢你的意见。
答案
安德鲁,
你的计划会很好。
如果您可以负担得起,您可能会考虑在OSB屋顶护套下层顶部添加一层刚性泡沫。泡沫将减少通过椽子的热桥接。