隔热密封板条和灰泥天花板,阁楼通风
你好,今年夏天我想密封和隔热我的天花板。老房子,有车床和灰泥,2×4托梁,通风阁楼,3-4英寸看起来像矿棉绝缘。计划是拆除旧的绝缘材料,密封所有的洞和裂缝,并密封内墙分区。然后添加尽可能多的吹制纤维素,虽然还不确定2×4托梁是否会限制我可以添加多少纤维素重量。
在下面JLC论坛的线程,它是说,你不能使用车床和石膏作为空气屏障。
http://forums.jlconline.com/forums/showthread.php?t=57339
“空气密封任何明显的洞/渗透,但车床和石膏,不像薄板,不能成为一个良好的空气屏障的一部分。”
这是因为石膏开裂的问题吗?如果裂缝被粉刷过,这是否会阻碍空气流动,使油漆充当空气屏障(石膏有多层油漆,没有明显的裂缝,但我确信一些石膏下面有裂缝)如果通过油漆的裂缝很明显,用干墙复合材料密封和重新粉刷是否足以密封裂缝。
或者,尝试用干墙或某种类型的护套(同伦石/胶合板/…?)来密封天花板(不是屋顶)的阁楼一侧是否明智?
在屋檐处,添加纤维素的空间很小,是否建议使用R值更大的材料,如喷雾泡沫或合适的固体泡沫?屋顶顶部有通风口,但没有屋檐通风口。一些空气通过阁楼壁板流动,因为壁板下面没有护套。
豪斯在西雅图。
谢谢,
戴夫
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
戴夫,
如果你在屋檐附近没有足够的深度来安装足够的绝缘材料,你最好的选择是在你的阁楼周围安装封闭的喷雾泡沫。
人们总是在板条和灰泥的天花板上安装纤维素。虽然这样的天花板可能达不到被动屋的气密性水平,但有可能改善天花板的气密性,从而在你家的能源账单上产生很大的变化。从大的泄漏开始——所有这些都最好在绝缘之前从阁楼一侧解决:管道渗透,电线渗透,电气盒,风扇外壳,管道渗透,烟道,烟囱,挡板和隔板顶板。
然后建造一个新的阁楼入口舱口,用高质量的防风雨条密封。
也许最好是买一个新的阁楼楼梯,预先绝缘并闪光。在旧阁楼的舱口上刮风雨很难....
我们目前正在NH南部的一个老房子里做阁楼,有车床和石膏天花板和2x8搁梁。我们把所有旧的绝缘材料都吸走了,这些材料是由碎玻璃和纤维素制成的(还有很多啮齿动物和蝙蝠的粪便)。客户想把阁楼用作储藏室,所以我们增加了第二组2x8的搁栅,将它们固定在现有搁栅上方约12英寸的椽尾上。为了空气密封,我们在屋檐和整个天花板顶部喷洒了大约2英寸的泡沫。然后在上面撒上16英寸左右的纤维素,达到R-60。我们已经建立了阁楼舱口的侧面,以适应额外的绝缘厚度,并在舱口盖周围添加泡沫垫,这是4英寸厚的刚性泡沫。
唯一的通风是山墙通风口,但我们在空气密封的努力水平,阁楼通风的水分管理是一个vert次要的问题。我们可能会增加一个山形通风机,只是为了帮助在夏天排出热空气。
等所有的纤维素都吹进来我们再做3/4英寸的研华地板。
我承认,这是一种凯迪拉克式的方法。
澄清我之前的帖子,新托梁的顶部是~12”以上的原始托梁的顶部。原来的托梁顶部和新托梁底部之间大约有4英寸的间隙。
好的谢谢。对于周边,您对DIY出售的喷雾泡沫套件(老虎泡沫或其他)有什么意见吗?
我喜欢在隔热层上面加搁栅的想法,储存是我们房子的一个问题。必须考虑一下。
谢谢
戴夫
吉姆,
我喜欢你的方法,但请不要在阁楼上安装风扇。
你已经创造了一个很好的保温层,所以你不需要试图降低阁楼空气的温度。电风扇只会增加房主的能源账单——这是对你节能努力的讽刺破坏。