GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

绝缘地下室墙壁

ballaby|发布一般的问题

我只是读到了我在互联网上的绝缘墙上所能的一切。不幸的是,关于各地的意见和建议就会产生冲突,这使得整个事情变得更加困惑。图我应该在这里询问我的具体问题,看看我是否可以获得任何其他帮助。

关于我家的背景:
我的房子是一岁,威斯康星州南部(5区)。房子面向北面,地下室在南侧暴露在窗户/框架/绝缘下方的〜3.75'混凝土墙上。东墙我将完成,没有曝光。基础外部用某种类型的泡沫板绝缘,但我不知道它的评级。轮缘托梁从房子建造时喷出泡沫。在我们在这里居住的年度没有任何水或冷凝问题。我们正处于冬季中间,始终冻结温度,混凝土墙很酷,但不冷冻冷。建筑师确实在地下室完成了一间卧室和浴室,但我即将开始整理家庭房和第二个地下室卧室。从我可以说的话,它看起来像是制造商只使用了地下室成品部分的2×4壁中使用了未公开的玻璃纤维垫。他建造的墙壁在它们和混凝土墙之间有大约3/4“的间隙,但它看起来像在某些地方接触混凝土,但它们并没有完全粉碎它。

我的计划:
我的原始计划是完成类似于建造者如何做的墙壁。我的理解是,由于基础的外部被绝缘,因此斯巴特的担忧较少。然而,我读到的越多,我得到的越困惑。现在我正在考虑在混凝土墙上使用1“XPS泡沫板,将2×4墙体抵抗它,然后在用干墙覆盖之前使用玻璃纤维毡。但是,我读到的越多,它就越令人困惑。

我有几个具体问题,希望能够弄清楚,并希望得到一些建议。

  1. 是我的原始计划只有2×4墙,玻璃纤维绝缘未透明的玻璃纤维绝缘约3/4“ - 1”远离混凝土充足,因为外部绝缘是什么?我的理解是外部绝缘体减少了混凝土墙壁中的水分,但这是否意味着它们不会产生凝结?
  2. 在内墙上使用1“XPS泡沫板有问题,因为外部有泡沫板?这意味着混凝土夹在两层绝缘层之间,如果这是可接受的,或者它会导致问题,我不清楚
  3. 我在网上看到的都是避免在地下室里有蒸汽屏障。然而,我的理解是XPS板是一个蒸汽屏障,所以我很困惑为什么这么经常推荐它。使用XPS泡沫板会使混凝土和泡沫板之间的水分产生问题吗?
  4. 你会推荐什么?我想避免由于成本而喷雾泡沫,所以我正在寻找玻璃纤维和刚性泡沫板的解决方案。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    1-这很大程度上取决于多少绝缘是在外部。如果你不知道,那么假设这对你的气候区来说是不够的——假设你有比最低限度更安全的选择。不管你有多少钱,我自己也不会用球拍。我从不在地下室墙壁上用球棒。硬质泡沫在所有情况下的风险都要小得多。

    2-在内部使用XPS是没有问题的。混凝土不需要“干燥”。这是一个绿色建筑工地,请注意,XPS是你在这里最不绿色的选择。EPS更好,聚苯乙烯将得到你更多的R单位厚度。我会用polyiso。

    3-如果有任何东西被困在泡沫和混凝土之间,它也被封装在泡沫和混凝土之间,所以它不会真正造成任何问题。如果你担心这一点,使用内部EPS比XPS更蒸汽开放,特别是比箔面聚碳酸酯更开放。EPS将允许一些蒸汽扩散,所以它允许少量的干燥。

    4-我不会使用玻璃纤维。由于上面概述的原因,我将使用EPS或Polyiso。基本上如果您想要最小空间中的Maxium R,请使用Polyiso。如果您想使用最多的蒸气打开刚性泡沫,请使用未驾照的EPS。