绝缘浴槽和范围的通风管道

罗斯·威廉姆斯|发布能源效率和耐久性

在R40喷淋泡沫屋顶甲板和未隔热的干墙天花板之间的空调空间中,是否要隔离浴室和排气管?谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    罗斯,
    如果这些管道是在家里的空调空间内,就不需要对它们进行绝缘。当然,重要的是要密封管道接缝,防止管道泄漏。

  2. 罗斯·威廉姆斯||#2

    很高兴知道。非常感谢你的快速回复,因为石膏板今天就要上货了。