在条件的爬行空间上的卫生地板的地板托梁之间绝缘?
我读到了在条件的爬行空间中,地板(爬虫空间上方)不应绝缘。然而,我计划在地板的一部分中安装液体热量,并且Siegenthaler建议在现代水力加热中,该地板上方的水力地板在地板托在地板之间绝缘到R-19。
在这种情况下是正确的吗?
我打算通过将爬行空间连接到HRV的排气侧,通过房屋一侧的地板通风口拉出空气,通过爬行空间到房屋的另一边的排气管中。这将是大约2/3的排气流量,其余部分来自浴室。
我在气候区4C(太平洋西北),并计划将Stemwall的内部与R15下方的地面隔离,并将蒸汽屏障下方的地面。热源将是木材和/或丙烷锅炉。高于水性的地板将是瓷砖和工程木材的混合。我仍然试图在薄板,石膏或温板类型之间决定封装底板上方的管道,欢迎任何建议。
回复
每平方英尺多少BTU辐射需要在您的99%外部设计温度下发射?
这取决于辐射加热的类型。如果管道高于诸如诸如薄板或薄板坯的底板上方,则克拉夫面对R13将其紧固到下侧(俯视侧)通常足够,但R19不会受到伤害。如果它是用散热器板装配,则牛皮纸面对R19紧密到板块和底板。如果在绝缘材料上方的空中空间中的翅片或悬挂管,R23岩棉或更高。
谢谢你的回复达娜,
在99%的设计温度下,我的BTU/hr/ft^2在11到17之间,这取决于我如何调整我的隔热和窗户参数。
我试图解决的问题是由于托梁之间的绝缘,地板托梁底部的冷凝水(因此推荐的做法是隔离墙壁,但不是在托梁之间的条件爬行空间)。这与为地板辐射采暖而推荐的托梁之间的绝缘相冲突。
你有这个推荐实践的链接吗?如果露点高到足以在地板下凝结(因为使用空调),它的高到足以导致空调爬行空间的发霉问题。
在您的地板温度下,在您的地板温度下,即使您在托托尔之间的R50绝缘,托卧系边缘将在冬季远离调节空间空气的露点(除非主动加长于某些荒谬的水平)。只有风险时期将在冷却季节,并且随着您的通风计划和L0W夏季露点气候,这不是一个很大的风险。区域4C中的户外夏季露点平均远低于深层底层温度。
未驾入的R15岩棉或未宽的R13-R15玻璃纤维是充足的。当露出露出时,牛皮纸面板没有火灾额定值是安全的,但穿孔的铝化织物辐射屏障确实如此。虽然R15岩棉足够密集,可以安装摩擦配合和仍然保持,但在像PNW的地震区域,使用oieven是一个小地震,它会把它带下来。With 16" o.c. joists, take a 48" wide roll of perforated RB and carefully cut it into three 16" wide rolls, which has sufficient width to side-staple it to the joists to hold up the batts. The perforated versions are class-III vapor retarders at about 5 perms, so even seepage from a spill or minor flood would still be able to dry into the crawlspace at a rate many times faster than through a subfloor.