绝缘管阁楼
我在德克萨斯州休斯顿有一个2层的房子,在阁楼下面有一个2层的没有空调的“管道室”,在教堂的1层天花板上面有一个没有空调的空间。该区域还毗邻多个已完工/有空调的房间/区域。建筑商用棉絮绝缘材料对内墙的空腔进行保温,但未完工的一面暴露在外。在教堂天花板上方的区域和条件空间旁边的墙壁之间也有一面墙。这堵墙不是绝缘的。寻求建议,最好的方式,以提高墙壁的保温效率旁边的条件空间。我是否应该在未完成的一侧放置隔热泡沫板,并对这些墙壁进行空气密封,或者尝试在教堂天花板和这些墙壁之间进行绝缘和空气密封?或者另一种选择可行吗?靠近这两个空间的信箱窗户的房间始终比楼上的其他区域温暖3-5度。虽然不是最好的设计,但我们希望做一些不太重要的事情,帮助保持房间的凉爽。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
我把内墙上的球棒取下来,移到外墙上,使外墙隔热。我会在内部的螺栓上安装一张Thermax或一张“普通”聚碳酸酯,再在上面安装一张干墙,以达到所需的防火等级。我将详细的polyiso作为空气屏障。
这样做将“管道室”引入到有条件的建筑围护结构中,并将外墙隔离。确保没有遗漏的空气密封细节连接您的空调管道房间到任何其他非空调空间。
看起来你在管道室里有足够的空间来完成这个工作。