GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

迷你头或细管道卧室与不隔热阁楼?

monkeyman9|发布工业制品

我有一间两层楼的Colonial,车库上面有个大房间。我希望主要增加冷却(热泵在平季)。基于希拉里的数据。车库上方的大房间里已经有一个三菱FH15NA头,用于加热和冷却。下面是手动J数据。楼上有3间卧室,1间是主卧套房,带有大浴室和壁橱。阁楼通风良好,阁楼地板与R60玻璃纤维绝缘良好,而主浴室大教堂天花板与R30。屋顶甲板的下面没有绝缘,也没有兴趣这样做,因为它是一个非常陡峭的倾斜和高屋顶。阁楼在房子的西侧(主卧套房一侧,以及家庭娱乐室和餐桌区(连接到厨房)有很多阳光。1. First floor I am thinking of a Fujitsu or Mits 15k btu head in the family room blowing 16 ft across to the 6ft wide opening of the kitchen/table area that is the hottest area of the house (12 deep past the 16 ft family room depth). I also would put a 6k btu head in the office (future spare bedroom) so it can blow through the double doors across to the dining/room across from it (doors open 90% of the time). That leaves the bathroom on the 1st floor as not getting much cooling being at the far end and around a corner. I can always add a small duct through a wall with a fan there later. Other option is using a slim duct unit for floor 1 and lose the basement headroom and efficiency. Thoughts? 2. I’m really not sure of what I should do on the 2nd floor. I either have to put a 6k btu head in each bedroom plus one in the master bath (hottest room in house) or run 2 slim duct units in the attic (mast suite slim duct plus one for the other bedrooms and 2nd bath). If I run slim duct units in the attic I’d spray foam insulate the ducts then bury them in insulation. The ducts would unfortunately be perpendicular to the joints, so I can really run them in joist bays. The room above the garage is next to the 2nd bath and with the doors open the cool air flows into that bathroom well enough. Looking for expertise on the heads or slim ducts in this situation? 3. If I do heads in the 1st floor, should I get a dedicated 15k btu unit for efficiency then use a larger multi unit for the other 6k head in the office and the 2nd floor units. Or a Fujitsu 24k multi unit for the 1st floor and another 24k multi unit for the 2nd floor? EDIT: Master bathroom cooling loads look low because it has 3.5″ of closed cell spray foam in the walls (partial bump out room) and cathedral ceiling. The remainder of the house is only R11 unfortunately.

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    >主浴室的冷却负荷看起来很低,因为它的墙壁(部分凸起的房间)和教堂天花板上有3.5″的封闭细胞喷雾泡沫。

    主浴室的供暖负荷似乎超高(窗户上没有玻璃吗?: -))

    即使对于2x4/R11建筑,卧室的负荷也异常高。谁运行手册- j,使用什么工具?

  2. monkeyman9||#2

    主卧浴室尺寸为11x13,有很大的教堂天花板和三面外墙。主卧室大,有大窗户和两面外墙。这两个房间夏天最热,冬天也最冷。护壁板热量。我敢说,在炎热的夏天,一台11k BTU便携式空调(双管)根本跟不上主卧室和浴室的节奏。洗澡的温度一直在上升。去年夏天在那里工作都快出汗了。

    我运行了一个手(或Excel calc与手册J),也使用酷calc作为验证。

    编辑:想要添加的窗户是旧的,从1996年,除了1我更换。一个新的高端滑块下楼。Windows也在名单之列,但可能不会再持续一年或更长时间:(。还得弄清楚要挂的是什么…为了让这个地方更有效率,我还需要研究一件事。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    >“主浴室是11x13尺寸的,有很大的教堂天花板和三面外墙。”

    对于143平方英尺的空间,6199 BTU/hr的热负荷是43 BTU/hr /平方英尺,是典型的2x4/R11的两倍多,这意味着大量的玻璃区域(?)或其他东西,这在浴室中是不寻常的。

    >“我运行了一个手(或Excel calc与手册J),也使用酷calc作为验证。”

    在免费计算器中,Coolcalc是我最不相信的用于供暖负荷的计算器之一。它经常与另一个在线免费的Loadcalc不一致50%或更多(Loadcalc往往超出两位数的百分比)。

    ~80K的整个房屋负荷(不包括车库)也是可疑的高,除非地方相当大。您是否进行了基于燃料使用的负荷计算作为完整性检查?

    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new

    电子表格屏幕截图中以绿色突出显示的小计也不能与楼层总计相加。

    1. monkeyman9||#4

      它大约2500平方英尺,没有上面的车库。

      我想要一个准确的加热计算,为未来的锅炉更换,但在我做计算的时候不关心加热,因为我试图大小迷你分裂系统的冷却。我可以更仔细地检查它的加热,我确定,我肯定会尽快去做,这样我可以再次检查我的输入。我本来希望在换窗后能多做点。

      所以燃料检查是个好主意。但我主要在冬天用炉子取暖。所以我没有任何准确的方法来做:(

      这房子漏水很多。窗户和门都没有贴着闪光的胶带,你可以在寒冷的日子里感觉到空气在他们周围进来。实际上,我在冬天可以把最坏的违例者移开,直到我可以把它们全部替换掉。我做的滑块和一个窗口比热感摄像机有了很大的改进。

      我做了空气密封阁楼地板虽然和添加第二层R30。这是一个开始!

      在一个没有条件的阁楼上安装细长的管道是一个坏主意吗?即使用密闭泡沫密封,并用绝缘材料覆盖?我妻子对劈头有点反感

  4. 专家成员
    Dana多赛特||# 5

    我住在一栋建于20世纪20年代的、2400英尺高(1.5层)的平房里,地下室有1600英尺高,爬行空间有150英尺高,在楼上房间的后面有护墙,这个地方有14个角落(有很多额外的热桥),大部分是原始的木窗框双吊挂,上面有20世纪80年代的复古透明玻璃。

    当我第一次搬到牛皮纸之间只有半英寸马鬃叠层墙绝缘,漏水的地狱无意中通风kneewall阁楼,主“mini-attic楼下垂岩棉的2.5“厚岩棉kneewalls棉絮,和0胜”的岩棉cathedralized天花板。即使在这种情况下,伍斯特公司+5F设计温度下99%的设计热负荷仍为~50KBTU/hr。经过一些改进的空气密封,在大部分墙体区域密集填充纤维素(仍有一些地方缺失),在膝关节墙后的椽上放一点泡沫,并隔热地基,热负荷在40KBTU/hr @ +5F。

    这段经历让我怀疑,在克林顿市(Clinton MA)附近的房子,如果有更高效的形状,更好的窗户,真的会有80K的门窗热负荷。如果房子是漏的,它可能是50K甚至60K,但如果它真的是漏的,它将更有意义(并提供更多的舒适)在去高效热泵之前,至少花一些钱在鼓风机门和红外成像引导空气密封。如果你在MassSave的邮政编码区(你的电力供应商是Nat'l Grid吗?),你可以免费获得部分服务,或者至少获得高额补贴。https://www.masssave.com/en/saving/residential-rebates/

    如果使用颗粒炉或木柴炉加热,仍有可能根据燃料的综合使用来估计负荷。

    1. 删除||#6

      删除

    2. monkeyman9||# 7

      明智的决定,我很感激你看着这个!我看了看,做了些修正。我观察了一般和半密闭的空气渗透情况。我还试着把阁楼的管道也移走了(现在移走了,这样我们就能看清楚了)。删除了任何加载由于加热管道以及(所有将在地下室很好的绝缘明年冬天无论如何)。

      让我知道你对第一个帖子中替换旧照片的新照片有什么看法。负载现在低多了。

      主浴室有20平方英尺的玻璃。

      我没有Nat网格。我有本地公用事业。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |