GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

绝缘厨房延伸

丹C.|发布了一般的问题

你好,

我们一直在击落几个想法的即将到来的项目。这是加拿大东部的老房子,主人将附加车库的一半作为厨房延伸。当安装地板时,我们基本上将在大约24楼的地板下面创造一个爬行空间,并使用下面的原始车库混凝土地板和混凝土基础,直到新地板托梁。为我拿出来的三个想法是:

想法1:
托梁底部的tyvek(朝下)
托梁之间的纤维绝缘
托梁顶部的蒸气屏障
胶合板

想法2:
混凝土周围的刚性绝缘(VB和绝缘)
混凝土地板上的刚性绝缘
托梁之间的纤维绝缘
胶合板地板

想法3:
混凝土基础附近的闭孔喷雾泡沫。
混凝土地板上的刚性绝缘

它基本上是为了将新的爬行空间放入生活空间的信封或将其与车库留下来。

有什么想法吗?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    丹尼尔,
    我投票给选项2。

    关于您在托梁顶部安装蒸汽屏障的建议:请记住,您的胶合板底层已经是蒸气迟钝。

  2. 专家成员
    达娜·迪斯特||#2

    如果选项#2,则绝缘爬行空间的墙壁,而不是托梁之间。在加拿大东部大部分地区,您可以安全地将尽可能多的纤维绝缘添加到任何刚性泡沫(地板或基础墙壁)的内侧,而无需对纤维绝缘材料的蒸气屏障。

    如果你绝缘混凝土,那么在托梁之间增加绝缘,托梁边缘运行更冷,并将在吸附的一些水分上。如果你把所有的隔热放在外部,那么木头都跑得温暖和干燥 - 它完全在条件空间内。

    如果您在Hudson Bay的酷溪海岸或其他东西上,这可能需要一些微调。“加拿大东部”是一个非常广泛的描述,涵盖了各种气候。你能缩小一下吗?

  3. 丹C.||#3

    谢谢马丁和达纳。
    房屋位于圣约翰的纽芬兰,在该国东部的东部。寒冷和温暖的一天的大混合物和大湿度范围。
    我对闭孔的喷雾只是为了R值,并且它是一种蒸气屏障和所有。所有的地板管道都是安全的寒冷,地板会很好,温暖,更不用说下面的干燥空间。
    谢谢你的建议
    丹尼尔