你好,
我来这里只是希望能对我的房子隔热材料有所了解。
我在弗吉尼亚州罗阿诺克买了一栋1925年的房子,气候区4a。它是砖饰面,约1.5″?一层的护套和砖之间的气隙,二层的是一种叫做卵石的灰泥。我想要隔热从来没有隔热的房子,但我读的越多,我越来越紧张的正确方法。我打算用吹松散填充可能从内部。我意识到这些墙在它的100年里已经获得了大量的热量我准备减缓这些热量,从而使墙变干。我觉得一楼可以隔热,因为二楼是不同的楼层。我在考虑减少灰泥(不容易或有趣的工作),并得到3/4″1×8。在这一点上安装wrb和1×4钉到螺栓为一个相当正常的雨幕组件。然后拆卸所有外壳和边框延伸窗。 Then install hardie plank. does this sound ok regarding condensation in the old walls? Am I barking up the right tree? I have also heavikly considered a manufactured rain screen house wrap that could possibly eliminate the need for jamb extensions due to its thickness. Anyhow any help is greatly appreciated, go easy on me please, relative newbie trying to do my best. Will gladly furnish more info if needed and I can!
回复
澄清一下,你想使用的绝缘产品是“密集填充”的纤维素,而不是“松散填充”的纤维素。松散填充适用于不太可能移动材料的水平区域,密集填充适用于内容物需要承受外力(通常是重力,比如外墙空腔)的应用。
你的灰泥外墙已经持续了将近一个世纪(我假设它是原始的),如果像你描述的那样把它替换成雨幕/水泥板,那将是一笔巨大的开支。我没有资格总结,但请查阅2004年出版的《厚度对灰泥覆层性能的影响评估》。他们对传统粉刷应用的渗透性做了一些研究,它可能会帮助你变得更舒适,在现有的粉刷表面/木板覆盖层后面密集填充。
也许其他人有更多关于传统粉刷后绝缘的信息,不幸的是,很难从所有与EIFS相关的问题中筛选出该领域的优秀研究。
嗨,斯宾塞。
在你撕掉灰泥之前,你可能想让一个有经验的当地建筑工人看一看房子。如果没有现有的水管理问题(没有漏水),屋顶悬垂,在需要的地方闪光,粉刷上没有大裂缝,房子有覆盖物,等等,可以用纤维素来隔热粉刷过的墙壁。如果这些问题中有一些存在,也许它们是可以补救的。在较冷的气候下,粉刷房屋,通常用隔热材料进行翻新,没有问题。但我建议在继续之前让有经验的人来看看房子。
谢谢布莱恩!