绝缘天窗框架
所以我们让我们的带状疱疹更换并趁机做电锯改造,并用NeoPor(Terrafoam Platinum)添加了2层的2层EPS,我们在我安装了两年的墙壁护套外部的现有2“EPS中。前。还更换了我们在楼上浴室的巨大的有机玻璃圆顶天窗。我没有想到我们如何在安装时将其隔离它,但是现在只是试图弄清楚。我们刚刚获得了第一个硬霜,Skylight Frame的热量损失是非常明显的,因为没有霜冻4“Skylight围绕着。
所以我正在考虑将一些剩余的2“eps粘在框架内侧,并用干墙(由于天窗上的冷凝而有点警惕,它是浴室和所有。)或宽阔的雪松装饰。不确定如何覆盖eps的末端,在那里它会靠到天窗玻璃,厚厚的黑色蒸气障碍粘在我的脑海里。附加的照片显示一般尺寸,框架外部的屋顶横截面,以及示例的EPS。那么你会做哪一个,你怎么样?
答案
扎克,
这不是你想要的答案,但换天窗的时候我会做两件事之一。
-购买一个带有加长冷凝法兰的替代品,它将覆盖内部的刚性绝缘材料,然后像往常一样使用石膏板。
- 用2“x4”框架夹具替换2x静音,顶部闪烁,所以您可以使用您想要的任何天窗。
使用您现在拥有的内容,我会使塑料U通道的自制冷凝水法兰,并将其固定在2倍框架上,留下玻璃的小间隙并在下方隔离。你将有一个小的热桥,但不必担心滴水。
我期待了一点热桥梁,只需要与我此时有所了解。我正在考虑某种频道,但不确定在哪里来源。你知道任何品牌/供应商吗?
扎克,
在这一点上,您所做的任何事情都需要拼凑在一起,最终要么看起来是拼凑在一起的,要么会有缺点。
照片中的天窗是热灾害。但你可能已经知道了。(有时我们接受热灾害当热损失通过我们寻求的一些益处平衡,如丰富的自然光线。)
如果你自己建造了遏制,那将是一个很好的想法,以防止遏制外部,并用闪光保护外部刚性泡沫。但它显然为时已晚。
如果我想做你尝试的事情,我可能会使用丁基玻璃胶带作为填充内部刚性泡沫和玻璃之间的接缝的材料。由于玻璃会弄湿冷凝,您可能想要使用某种类型的塑料干墙珠,保护干墙的边缘,在那里它闭上玻璃。我可能在这里使用丁胶带 - 在塑料干墙珠和玻璃之间。
我从来没有像马尔科姆建议的那样安装u型冷凝管。我不知道你会怎么做,但这听起来是个好主意。
毋庸置疑,像这样的大天窗的凝结问题有一种染色内饰的方法。无论你最终做什么都需要维护。