等级和地下室的绝缘板
在那里,我们目前正在在加拿大多伦多的一个1954个侧面平面上翻新(相信这是区域6a)。在主地板上,有一个6“板坯,下面没有任何绝缘或聚合物。同样,地下室是相似的,但只有3“板坯。我们必须在现有的混凝土板中削减渠道,需要倒入新地板以添加。
我们现在正在寻求隔离两个地板。该计划已使用以下内容:
混凝土>聚蒸气屏障> 2“EPS(AMVIC银板)> 3/4”胶合板T&G点击连接> 3/4“硬木或瓷砖。在地下室,我们将把硬木用于层压板。
在地下室,我们的墙将是10“块基金会> 2”EPS Silverboard> 2×4,R14 Roxul> Drywall坐在底层顶部。
一些问题:
1)我是否需要担心浴室洪水等,并在泡沫下方有某种类型的气块(ESP在地下室)?也许是一款Delta产品?
2)在胶合板底层底瓦裂解有任何问题吗?我明白我需要使用解耦膜和大量的塔皮戈尔,但是担心它将在瓷砖中弯曲或移动裂缝。
3)将底层浇注最近倒混混凝土的任何问题?我不能让它留下几个月,但是一周左右可能是可能的。
4)我应该关注的其他任何东西?
提前感谢您的所有帮助 - 我在这个网站上学了很多。
答案
詹姆士。在#2上,去耦(解耦)膜将粘合到瓦片上,使其可以独立于底层移动。它不应该破解,但是在案件中,在手头上保持一些额外的瓷砖是一个好主意。
以下是一个有更多信息的GBA文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-install-tile-over-concrete.
谢谢史蒂夫!我希望你能说......但只想确保我没有错过任何东西。当我们坐在平板上/地下室时,我们有很大的房子,我想确保我们第一次得到这一点。
詹姆士。
GBA是您获得最佳建议的能源效率。有关与您相关的所有内容相关的问题,您可能想要查看:http://www.johnbridge.com.
他们对基板和技术有广泛的建议,以避免麻烦。