绝缘实心砖房
你好!我读这个论坛有一段时间了,有这么多关于绝缘的好信息,我不知道该往哪个方向看。我在密歇根有一个20世纪50年代的农场,正在翻修中。我现在把大部分墙壁都暴露出来了,我想知道最好的方法是什么。这是一个实心砖(像小煤渣砖?)房子,有毛皮条和2层石膏板墙在里面。在外面,我用乙烯基墙板做了毛条。
你会建议我在打开的时候给内部隔热吗?或者我应该等到明年,在更换壁板时给所有的外部都涂上硬质泡沫?这里有一张图片供参考。任何避免错误的建议都将非常感激。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
杰夫,
这里有一篇文章的链接,解释了你的选择:旧砖房绝缘.你的房子比其他老式砖砌建筑有一个优势:乙烯基壁板可以防止雨水打在砖上。
两个点:
1.这种类型的建筑最好是在外部而不是内部进行绝缘。
2.由于热桥的风险,请记住,为了使改造工作有效,您必须将所有四面墙绝缘。
+1的外部泡沫推荐,因为它将需要更少的泡沫达到相同的能源使用性能数字。如果你打算改弦更张,这是正确的选择。
在第5区(大约是手套的南半部),外部绝缘需要R13连续绝缘才能达到IRC代码最小性能,而内部绝缘则需要R17。对于第6区(手套的其余部分,但不是大部分da-yoop),外部需要R15,内部需要R20。
如果你想要折衷的话,1-1.5英寸的内侧polyiso和2-3英寸的外侧EPS可以使用较低的R值,只要外部R不小于内部R,并且它们加起来是R13(区域5)或R15(区域6)。一英寸的polyiso是R6,外部有2英寸的EPS (i型为R7.8, ii型或ix型为R8.4),可以用于区域5。如果使用1.5英寸的内胶,则可以得到R9,而外部则可以看到2.5-3英寸的EPS。
由于寒冷天气降额的原因,您不希望在外观上添加polyiso,因为它在仲冬极端和平均情况下表现不佳。EPS在较低的温度下获得性能,至少有一定程度的蒸汽渗透性,这意味着砖石不能挂在足够的水分上,容易腐蚀你的门窗框架。