保罗·福勒|发布能源效益及耐用性

我正在设计一个双层墙房子的最终图纸,我知道在边缘托梁上可能会有显著的热损失,所以我正在尝试做一些事情。我的计划要求移动边缘搁栅在泥窗台上,地板搁栅对接起来,3½英寸。这将给我2英寸的聚苯乙烯泡沫加上2×12在外面的空间。基本上2英寸的泡沫被夹在2块2×12之间。我的房子是两层楼,所以我计划在二楼也这样做。所以我的问题是,这样做值得吗,我能从中得到什么吗,有什么问题吗?哦,没有泡沫对外墙,所以我不能覆盖边缘托梁那样。谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    保罗,
    许多建筑商使用这种技术——凹入边缘托梁,为安装外部刚性泡沫留出空间。根据您的加载路径,您可能不需要外部2x12。在某些情况下,外部泡沫可以覆盖一层OSB或胶合板,而不是另一层2x12。

  2. 杰瑞Liebler||#2

    保罗,
    您需要支持内外壁,同时尽量减少热损失。我发现,消除“边缘板”和使用地板之间的阻挡“搁栅”在内墙下,同时延伸搁栅来保持两面墙,然后绝缘搁栅之间的空间是简单和相对热谨慎。是的,托梁是一个木材热路径,但他们占据的面积是适度的。考虑2托梁在16"中心意味着1.5/16=0.09375是木材,而14.5/16=.0.90625是绝缘10"纤维素(r 38)仍然r32在托梁区域。24“托梁间距或我托梁使它更好。有时更简单更好,即使这意味着接受一个木制的“热桥”。