瞭望台的椽湾与主椽湾垂直。所以对于那些,我们在瞭望塔的网上做了更小的通风口。详情见附件。我们在主椽舱中使用的R-38C绝缘材料会堵塞通风口,所以我在考虑在这些瞭望舱中使用硬质泡沫。层状硬质泡沫的r值应与主椽槽中使用的R-38C相似。该项目位于哥伦比亚峡谷,气候区5B。r值会低于最低标准,但我们已经得到了建筑检查员的批准。
由于热漂移和我妻子对Polyiso的担忧,我们正在考虑使用Insulfoam EPS。我还没有在当地找到一家厚板回收EPS的供应商,所以我们计划使用切割和鹅卵石的方法(分层)。天花板将采用带乳胶漆和底漆的干墙。

问题1)绝缘泡沫在一边有铝箔。我需要在底部的硬泡沫和石膏板之间提供一个阻汽层吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 英里TeSelle||# 1

    嗨了。我希望今天就能买到材料。如果我需要改变什么,请尽快告诉我。

  2. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#2

    迈尔斯,据我所知,你的计划应该很成功。当你有厚层或装配的聚碳酸酯,热漂移是一个较小的问题,因为只有外部几英寸是真正的影响。EPS约为每英寸R-4,取决于品牌和密度,所以你不会比约为R-3.5/英寸的蝙蝠获得太多,但你使用的不足以担心气候影响。在大多数情况下,寒冷气候下的通风屋顶是非常合适的。绝缘材料和石膏板之间不需要任何特殊的东西。

    1. 英里TeSelle||# 3

      好了,好了。非常感谢,