奥利弗·L|发布一般的问题

我有两个问题,似乎找不到一个确切的答案,只是更困惑。首先,我花了几年时间建造我和妻子设计的房子。我们犯了一些错误,主要是在项目融资方面,所以进展缓慢。无论如何,就像我读过的许多人的故事一样,我在我的没有通风的低坡屋顶上遇到了问题(对不起,beat a dead horse)。我有一层的房子,有一对翅膀。我认为第一翼已经按照我的想法做了……山墙的末端和护套的下面用大约1.5″的封闭单元喷射泡沫,然后是12.5英寸的吹制玻璃纤维,然后覆盖Membrain蒸汽屏障。我有不同的人来喷涂泡沫在我的下一个机翼,但他们拒绝做底部的覆盖泡沫,声称他们不会保证。他们说它需要用纤维素包装,用塑料覆盖。我以为泡沫可以防止外皮受潮?还是14″的纤维素足以阻止任何物质到达表皮? It would be way cheaper for me without the spray foam.
我的下一个问题是潮湿在我的墙内护套在冬天。我们住在我工作的房子的一部分,我注意到湿气和一些冰在上部的覆盖物。我现在似乎已经干透了,但这对一个家庭来说是正常的吗(房子的外墙是2×6,外面有玻璃纤维棒和OSB)?我应该在外部添加一些东西吗?
顺便说一下,我住在魁北克南部。
谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 1

    魁北克在5/6区附近。我来检查一下你的屋顶用了多少泡沫喷雾。

    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies

    总之,只使用未公开的纤维素屋顶不是一个好主意。1.5"的ccSPF加12"的纤维素也不够。你需要接近4到5英寸的SPF低于你的屋顶平台。

    喷泡沫的家伙错了。在你的屋顶下面喷上足够数量的封闭细胞喷雾泡沫来控制冷凝(见上面的链接),并在空腔的其余部分填充纤维素,这并没有什么错。