GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

地震区的室内胶合板 - 它可以取代蒸汽延迟器吗?

Jan Verschuren.|发布了一般的问题

我们正在将1925年的西北屋,埃弗雷特·沃尔(Everett Wa)翻新在海岸上。这是这里的地震领域。因此,通过任何可能得到的Quakes将这座房子保持在我们可以得到的情况下,可以相对容易地完成。我们现在双重镶嵌了厨房墙。使它为8“深。北墙变成了9“深。现在我们需要任何蒸汽延迟器,因为我理解的气候,4C区。室内空中障碍永远不会伤害,但这是我的问题......内部胶合板护套是更换空中障碍,填缝接缝的好选择。在任何Quakes的情况下,加上墙壁的重大强度增强?
接下来的问题是在楼上..我们想在夏天在夏天加上去除湿。室内胶合板也在那里,胶合板可以像智能蒸汽迟缓一样工作?当它变得潮湿时(湿?)它会增加它的烫发等级。厚度我会想到的问题。所以1/2“用于楼下,没有空气屏障或蒸汽延迟器。1/4“楼上的厚度会使穷人的智能蒸汽延迟器加上仍然给予墙壁的力量增强?或者我们应该在楼上的胶合板上工作,只关注:1/2胶合板稳定。或者更多地关注蒸汽控制,没有胶合板,而是智能蒸汽延迟器。
谢谢!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    1月,
    简单的回答是:是的,胶合板是一种智能的蒸汽缓凝剂。

    不过请记住:在你所处的气候条件下,真的没有必要担心内层的水汽渗透。蒸汽扩散很少会在墙壁上造成问题,只要你有外部层抑制向内的太阳蒸汽驱动。(换句话说,在外面你需要一个雨幕缝隙,OSB或胶合板——不是没有空气缝隙的纤维板——而在里面你不需要聚乙烯。)

    注意气密性,不要过多担心蒸汽扩散。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    1月,
    我还想再给你一条建议:如果你从事地震改造,你需要咨询工程师。

  3. dorsett.||#3

    尽管蒸气扩散问题,地震区的加强框架墙壁使得墙壁更有可能在地震中脱离基础。这是CA的理由,使其非法使用施工粘合剂将外部护套空气密封到螺柱(!)。它在地震期间更好/更安全,让墙壁弯曲,甚至弹出一些护套钉子并破裂干墙,而不是使其如此僵硬,从基础锚定落后底板,越过基础。

  4. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#4

    我赞同马丁的建议。临时地震分级通常不会产生可预测的结果。正如Dana所说,大多数房屋在现有的护墙板上都有相当大的抗剪能力。薄弱点通常是机械连接,如锚定到基础,地板到墙壁,地板到屋顶。

  5. Jan Verschuren.||#5

    我担心即使是一个工程师的知识也只能做这么多。大多数情况下,地基锚固肯定是最薄弱的环节。在我们的升级中,我们不得不把一些结构LVL托梁与浮动梁结合。这些升级现在让我环顾四周,并看到,在一个震动者的情况下,墙壁将是第一个给周围的flitch加上LVL加强部分的房子。在每个区域,地基,墙壁,地板,天花板,没有人会真正知道地震或地震发生时会发生什么。这不是一所新房子,而是一所翻新过的房子,这使得常识更有可能是最好的应用方法。是的……我担心基础锚定将是最重要和最难升级的。

    当胶合板虽然被认为是一个聪明的蒸汽滞后......我的最后一个线程死了年轻,我希望我们能恢复它://m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/39891/unvented-slanted-roof-radiant-cooling-and-no-polyurethane-4c

    显然,我不需要担心任何智能蒸汽缓缓器对我们的气候,我将迫切需要一个在天花板上,正如达纳提出。1/4”胶合板之间的WarmBoard一样好,比MemBrain或IntelloPlus更好?

    我将这些最后句子复制到原始线程上,所以在此处或在原始帖子中进行响应。
    谢谢。

  6. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#6

    1月,
    地震改造工作一直发生。如果您担心您的基础和墙壁之间的联系,工程师或地震改造专家可以提供帮助。旧房屋有各种解决方案 - 为此工作开发了特殊的硬件。

  7. Jan Verschuren.||#7

    谢谢马丁。是的,基础连接肯定是在我简单的思维中,最薄弱的联系。我们将有温帆天花板,所以大多数天花板都会成为僵硬的盒子。因此,随着所提述的梁,现在盒装楼层/天花板,整个房子将变得越来越僵硬。绝对必须专注于基础连接。我太复杂了,让我掌握了最好的路线。所以让一些专家的眼睛有好处。
    谢谢!

  8. dorsett.||#8

    四分之一英寸的胶合板永远不会成为ii类蒸汽缓凝剂(在任何湿度水平下),尽管半英寸的货物在极度干燥时可以。四分之一英寸的胶合板永远不会像MemBrain那样变得像蒸汽一样开放,但如果你使用乳胶漆作为内饰,即使在MemBrain保护的结构中,乳胶漆也会成为影响干燥速度的限制因素。当腔内有很多水分时,MemBrain将超过10次烫发,如果在MemBrain和条件空间之间有5次烫发油漆,这几乎没有关系。它需要比MemBrain更高的水分含量才能使胶合板超过5烫发,但它会。只要是密封的,就“足够好了”。但是,要使长片MemBrain真正密封起来要比用一堆1/4”胶合板对着WarmBoard密封容易得多(甚至是在WarmBoard上面铺上一层完整的1/4”胶合板)。MemBrain每平方英尺比1/4"胶合板便宜得多。(通过零售商少量购买时,800平方英尺的卷纸售价约为100美元。)

    影响区域4C中的框架腔的湿度驱动器主要来自外部。只要您在毛细血管突破和干燥路径之间有毛刺和护套之间的Rainscreen差距,您并不真正需要(或想要)内侧蒸汽屏障更紧密,但您确实希望使其紧固外护套和内侧。填缝1/4“胶合板到内部的框架上的框架将起作用,但不要将其粘在地震工程计划中,而不会将其分解为地震工程计划。墙壁变硬,越多,力将递送到基础锚点。

  9. 大卫高岭土||#9

    这本书真的帮助我理解了剪力墙设计和连接路径、屋顶到基础的重要性……不是说不要咨询工程师或专家,但如果你想了解改造需要什么,非常有用。
    木制框架剪力墙建筑;插图平面图 - 2004年
    由Thor Matteson.

  10. Jan Verschuren.||#10

    非常感激!希望尽可能多地了解,因为工程师不是在他们的方法中没有子弹证明,有时......
    但是,无论我做什么:我最终有一堆棍棒和一个完整的基础或破裂的基础上的完整基础或弯曲的完整房子。大自然将接管并在那一点决定......
    谢谢大卫!