IRC 316.4 -关于在阁楼膝盖墙背面使用硬质泡沫作为空气屏障的规范解释
我的阁楼膝盖墙的绝缘计划是安装两层2″eps与交错和胶带接缝,然后在2×4螺柱腔安装湿喷纤维素,然后1/2″干墙。我认为需要一个热障,因为我有可用的阁楼空间,但我不清楚这个热障是必须安装在柱墙的两侧,还是只安装在面向阁楼房间内部的柱墙部分。灰色区域是指钉墙后面的区域是否被认为是“建筑内部”。
根据IRC, R316.4热障。
除非R316.5节或R316.6节另有规定,泡沫塑料应与建筑内部隔开,用经批准的至少1/2英寸(12.7毫米)的石膏板热障隔开,或用符合NFPA 275的传温度防火测试和完整性防火测试验收标准的材料隔开。
阁楼后面的膝壁区域将真正无法进入。我没有计划访问舱口,因为我不会有管道在任何膝盖墙。大约每隔6英尺就会有一个出口,但没有其他会引起火灾的危险。如果NM线有火灾风险,我会考虑在1/2″emt中运行所有接线,但据我所知,阁楼中的romex型接线没有问题。
想法吗?
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
里克,
如果膝盖墙背面的刚性泡沫面对着一个无法进入的三角形阁楼,你就不必在刚性泡沫的阁楼一侧设置热屏障或点火屏障。
有关这些问题的更多信息,请参见喷雾泡沫的热障和点火障.
是的,情况就是这样。背面将无法到达。我不认为有必要进入那个区域除非发生灾难性的事情。
谢谢你的帮助。
马丁,如果我可以在这一点上征求你的意见....
点火屏障/热障的意图是否与墙腔内起火的风险(即电气故障)有关?
或
是为了防止“外部”居住者引起火灾吗?例如,蜡烛翻了,孩子玩火柴,做饭的火等
里克,
该法规规定的思想是为了降低住宅火灾的风险。显然,代码编写者已经决定,如果在居住者和泡沫之间有一层1/2英寸的石膏墙板,风险就会大大降低。
检查泡沫产品ICC-ES报告中已测试和接受的替代品
http://www.duluthenergydesign.com/Content/Documents/GeneralInfo/PresentationMaterials/2014/Day3/omanbr-safspr.pdf