不规则的椽间距
基斯Richtman|发布绿色建筑技术在
我1907年的房子在34个″中心有2个″x 4个″椽子。在剥离屋顶到原来的1 x 4跳过护套后,我计划添加6″的聚碳酸酯泡沫,然后一层胶合板护套。废品率是高的,如果我必须削减每片48 x 70″。在这种应用中,是否有使用舌槽屋顶覆盖物(假设我能在当地找到它)而没有接缝落在椽子上的先例?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
基思,
首先,你需要一个工程师评估你的屋顶。你的2x4的椽子,34英寸宽,支撑不了多少。你可能需要加固你的屋顶结构——这可能会让你的问题变得毫无意义。
马丁,
我很感激你的意见,但是所提议的装载量和过去30年里一直存在的一样。木瓦屋面,板条,石漆钢瓦屋面正被硬质泡沫,胶合板,石漆钢瓦屋面所取代。这里没有积雪。泡沫增加<0.7磅/英尺^2恒载。让我们暂时假设现有的椽子可以承受这种荷载。
基思,
假设我们正在讨论一个有足够大小的椽子的屋顶——为了便于讨论,假设有2 * 10的椽子——中间间隔34英寸,那么1 * 4的跳台护套就不够了。
我想要开始与新的护套之前,我安装任何硬质泡沫上面。如果我必须用中间34英寸的椽子覆盖屋顶,我可能会选择1英寸的胶合板或2x6粗板。在选择护套之前,我肯定会咨询工程师。
在安装了一层足够厚的护套以防止下垂之后,我将安装我的刚性泡沫。如果我想在泡沫上再加一层保护层,我会直接安装一层舌槽胶合板,而不用担心接缝是否落在椽子上。
但你不能在1x4上跳过覆盖。