建造一座新房,1.5个故事,并希望为我的装配击中最爆炸。用电动喷雾和纤维素绝缘制作2×6墙。一个16个人值得加入3-4 k我被引用吗?这里的能源价格目前每小时10-12美分,但偶尔会上升。我最担心家庭舒适,但有些人被告知这种湿度的更高的Seer单位不值得。有什么想法吗?
房子是Appx 3500平方英尺,2700下跌,800升。我正在看两个单位,一个4汤姆下来,2吨2吨。
我也对关于新鲜空气入口的必要性的想法感兴趣。我不使用喷雾泡沫,并将有一个无条件的阁楼,但我正在使用所有窗户和关节的波动和喷雾泡沫,并使用气密可以点燃。我试图尽可能紧张,因为我可以减少成本。不确定这是否足够紧,需要在AC中需要一个新的空气管道。我不认为生活家园的环境正在这样做,它们使用类似的密封方法。
谢谢!!
答案
在GBA上有很多信息供您阅读......
1。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-perform-heat-loss-calculation-part-1.
2。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-perform-heat-loss-calculation-part2.
3.https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/calculation-cooling -load.
4.//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/ac-sizing-benchmark-high-performance-homes.
然后你所要做的就是找到一个良好的承包商,知道该怎么办!
谢谢你的链接。我想我可能会进一步困惑自己。寻找型号,供应商引用了低端报价TRANE XB14系列。然而,当我抬头时,它声称最多16位“。他引用的高端单元是一个Trian XR16i,其声称最多17.5人。是“最多”的评价是谨慎的?我知道安装非常重要,但如果用正确的线圈正确安装,我会从XB14中获得16个Seer单元吗?
我想那么我也想知道我是否需要XR16i的双级压缩机?由于缺乏可靠性,我听说过他们的警告。
这两个人之间有一个系列,因为他们似乎更像是我在效率,成本和噪音水平之后的样子。
达斯汀,
我不确定你的意思是“Polyseal Spray”。阿拉斯加有一个叫做多液绝缘的绝缘公司,但我不认为这是公司。德克萨斯州的普莱诺有一家公司称为Polyseal涂层 - 他们似乎制造了工业涂料。所以请描述Polyseal的意思。
你写道,“我不使用喷雾泡沫,并有一个无条件的阁楼。”我当然希望你不打算在无条件的阁楼里有任何导管。如果你确实有管子,那么你有关14个人的问题与16个SEER - 或16 SEER VESUS 17.5 SEER - 完全是偏离基础。
如果您的导管是在户外,设备的类型是无关的。如果您正在考虑花费3,000美元到4,000美元来升级您的设备,请花钱,而是将您的管道带入您的房子内。