GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

管道密封是否被认为是老房子中渗透措施的一部分?

阿德里安·罗扎|Posted in建筑规范Questions

当您密封导管时,基本情况在较旧的家中,它会导致鼓风机的渗透数显着下降。通过代码您可以将其算作渗透措施或保持分开。如果您将其保留,则将其运行测试和完成工作的正确方式。
非常感谢

GBA Prime.

Join the leading community of building science experts

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    阿德里安,
    你的问题尚不清楚。你在谈论什么代码的代码是什么?

    2012 IECC包括信封紧张的要求(用鼓风机门测量)以及管道紧张的要求(通常用管道喷气机测量)。

    有关鼓风机门测试的更多信息,请参阅鼓风机门基础

    有关导管测试的更多信息,请参阅管道泄漏测试

  2. 阿德里安·罗扎||#2

    好吧,从我的理解,导管工作和渗透工作是两个单独的措施,以为要单独完成,以确保准确的结果。事情是,如果我分开做工作我总是得到假数字。
    所以要说我用3000cfm的预先鼓风机密封一个预先存在的家,我渗透了家里,我将鼓风机读到50 pascals到2000cfm。我在交流电脑上工作,并运行后管道测试空气泄漏到外部,我得到3%的空气损失。如果我再次运行后鼓风机门,我会在门口频率上达到大约1700cfm,因为我密封了交流电脑。
    请记住,这是一个瞄准较旧的家园的政府计划,并使它们更节能,并且它们使这条规则首先渗透,然后进行管道,不包括渗透措施的管道。我和所有的程序讲话说话,没有人有一个线索,为什么是这样。它只是其中一个无法解释的规则。

  3. 大卫梅兰||#3

    如果他们希望你从鼓风机门号排除管道向外部向外部排除管道,他们应该为您提供一种手术,以便这样做,但收集必要的数据是相当简单的。如果您要做一个鼓风机门测试和管道间谍测试,请先做鼓风机门而不遮盖管道。然后,掩盖管道并进行总管道泄漏测试。然后,随着管道掩盖,盖板喷气机风扇并第二次运行鼓风机门。这应该为您提供合理的壳泄漏减去管道泄漏。最后,将风扇转向,并在外面运行,将管道泄漏到外面。如果他们把你放在摊位上,给他们所有四个数字并解释他们的意思。他们还能要求什么?

  4. 阿德里安·罗扎||#4

    好的,实际上有助于现在向他们解释为什么难事位谢谢你大卫你非常乐于助人

登录或创建帐户以发布答案。

Community

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |