布雷特格林斯堡|发布了能源效率和耐用性

我正在使用OSB护套作为我的主要空气屏障,并在安装之前填充所有面板边缘,以及带有8067天气闪烁带的胶带接缝。在窗户和门口周围,我也贴在框架上。使用“倒葡萄酒杯”技术将安装和包裹在窗口开口中。然而,似乎,除非我将Tyvek密封到粗糙的开口框架中,即使在安装法兰窗口,闪烁并正确填缝,空气也会在Tyvek的后侧泄漏。我应该胶带或填充tyvek到粗糙的开口吗?关于使这个关键区域的任何其他建议紧张?

谢谢,

布雷特
摩西湖,WA

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    布雷特,
    从技术上讲,你对空气泄漏的可能性是正确的(尽管通过该路线的空气泄漏量可能是未成年人)。将Tyvek卷到粗糙的开放时,它肯定不会受伤。

    一些建筑厂在粗糙的开口中切断了Tyvek,使粗糙度大部分暴露,Tyvek仅折叠在大约一英寸左右。这允许更好的表面用于空气密封措施 - 因为,正如我所肯定的那样,您需要一种方法来密封窗框和窗口粗糙开口之间的裂缝。