寻求简单,经济和平衡的通风产品的建议
Broan正在销售自动补气阀(型号SMD6或SMD8),当浴室或厨房抽油烟机排气扇运行时,它可以同步将新鲜空气引入HVAC的回风管道系统。前提是要平衡或平衡房子内的气压。我认为这比使用“只排气”或“只进新鲜空气”的策略来通风一个结构严密的房子要好。有人有过使用这些产品的经验吗?我所能看到的唯一缺点是,人们必须专门使用布罗恩通风产品,这样他们才能相互交流。是否有类似的功能系统提供更多的产品灵活性(如松下风扇?)我们生活在俄亥俄州中部的气候第五区,5708 HDD和797 CDD。我在这个网站上读过一些关于通风策略的文章,当时我们正在考虑将UltimateAir的RecoupAerator H/ERV应用于我们的住宅,但我认为该产品与Broan的平衡解决方案之间存在相当大的价格差异。如果您能提供任何建议,这位新会员将不胜感激。很棒的网站!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
米兰,
通风气流较低,一般在40 - 60 cfm范围内。一个节能的房子很可能有密封的燃烧装置,所以反牵拉通常不是一个问题——特别是在通风所需的空气流量很低的情况下。(大抽油烟机风扇则完全是另一回事。)
如果你不想买HRV的话,排气式或供应式通风系统都可以很好地工作。
松下制造了一个很便宜的小ERV:http://www.kitchensource.com/bathroom-fans/fv-04ve1.htm
一到两个通常就足以满足ASHRAE 62.2的要求。http://www.panasonic.com/business/building-products/ventilation-systems/gbs/ashrae-standards.asp
很难说新鲜空气是否能有效地分配到卧室,但如果每个门都有一个转移格栅:https://www.tamtech.com/wp-content/uploads/2018/08/PB-10-Perfect-Balance-Sales-Sheet_18311.pdf,那么菲克定律和自然对流会自动将新鲜空气传播到周围。如果你的供暖系统是强制空气,它会更快地将新鲜空气分配到整个房子,但只有在有供暖或制冷需求的情况下。
最好的(但不是最完美的)控制ERV的方法是使用二氧化碳传感器,但这种控制还不是一种廉价的现成产品。好的暖通空调公司可以安装一个二氧化碳控制的通风系统,这在商业建筑中很常见。至少有一家公司已经在当地这样做了:http://www.heliocentric.org/HVAC_systems.htm
所有这些都比一个连续的排气型ECM风扇要复杂得多,并且取决于气候和其他变量,可能会或可能不会为自己买单。
*http://www.automatedbuildings.com/news/may01/articles/ebtron/ebt.htm