Kenorakq|发布绿色产品和材料

经过一年多的计划,使用了常规混凝土地下室墙,上面的2×6木框墙壁匹配。

我已经说服了地下室使用ICF表格!

我已经相信这从许多角度来看是有道理的。但是,我现在选择了一个ICF系统……到目前为止,我已经确定没有人在外部上有4英寸泡沫的形式!

我是否应该在ICF形式的外部添加足够的EPS……也许使用粘合剂……以使两个外墙平面排成一列,还是有另一种方法?

由于我刚刚决定使用ICF它的全新世界!
感谢任何建议。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1

    Quadlock制作4.25“ + 4.25” ICF-这将足够近吗?您可以在混凝土边缘上悬垂2x6框架的底板0.25“(甚至0.5”),而不会出现任何结构性问题。

    还是您正在寻找一个反对的ICF?

  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2

    蒂姆,
    logix是一个有多种尺寸的ICF品牌。如果需要,您可以使用4英寸厚的泡沫(或更厚的泡沫)订购Logix ICF。

    这是描述文档的链接Logix XRV面板

    这是提到Logix XRV面板的GBA文章的链接:新的绿色建筑产品 - 2009年1月

    另一个选择是Quadlock Plus面板,带有4 1/4“刚性泡沫:Quadlock Plus面板

  3. Kenorakq||#3

    我不知道那些使较厚的障碍物中的任何一个...谢谢一百万..

  4. Kenorakq||#4

    我与Logix(Winnipeg的1月21日)一起签署了一天的长期建筑商研讨会,并期待学习更多。我将报告我学到的知识以及它如何影响我的构建。谢谢!