手动J跟踪问题

乔治聪明|发布一般的问题

早上好,

我有一个关于手册J的后续问题

//m.etiketa4.com/question/manual-j-slop

暖通空调供应商最终重新计算了所有正确的参数,我们从主用3吨和2吨二层到主用1.5吨和2层1.1吨。

我现在的问题是关于管道的。他们已经安装了管道和错误的装置。管道需要更换的可能性有多大?我需要让他们提供什么信息来确认管道是否需要修改?

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    彼得·恩格尔||#1

    如果管道是为更大的系统设计的,就不会有问题。比设计条件低的流量很少引起问题。最有可能的区别是一个更安静的系统和更少的风噪声。寄存器可能不会以较低的速度“抛出”足够远的空气,但如果有必要,可以通过选择寄存器类型/大小进行调整。

  2. 乔治聪明||#2

    谢谢彼得,我也希望如此。让他们更正手动J的输入非常困难,最重要的是让他们使用1%的平均温度而不是0.4%的平均温度。

  3. 乔治聪明||#3

    好吧,看起来症结可能是在他们的原始手册J中,他们没有正确地确定房子的方向他们基本上说他们确定它的方向是为了最大限度地增加负荷。看看第一次和最近的计算之间的差异,我认为他们需要重新考虑管道。我看到每个房间的CFM要求有很大的变化。不确定多少百分比的变化将需要重新配置管道。

    任何见解都将受到赞赏。

    谢谢。

    文件格式
  4. 乔恩·R||#4

    您需要查看手动D前后的数据。

    我感兴趣的是,每次你在加热和冷却之间切换时,你打算如何重新平衡系统,以实现截然不同的加热/冷却CFM数量。

  5. 乔治聪明||# 5

    我也想知道。在我住过的房子里,我从来没有见过任何一种平衡系统,它能处理不同的冷热负荷。我假设每间房子都有一些房间有很大的不同。尤其是厨房区域,我想…

  6. 专家成员
    彼得·恩格尔||#6

    你可能不会重新平衡供暖和制冷系统,特别是如果它是分开的一层和二层。当门开着的时候,你不会注意到大多数房子有多大的不同。有些房间可能在某个季节会更暖和/凉快一些。如果有必要,你可以调整温度调节器来调节温度。

    至于是否需要对管道进行调整,需要进行Manual-D计算,如上所述。对于一般超大的管道,你可能会很幸运,只有管道中的阻尼器需要节流任何严重超大的管道。这些将在调试期间调整一次,然后就这样了。

  7. 乔恩·R||# 7

    一个打开的门将移动约400英热单位/小时与1C的差异。这几乎不足以解决管道不平衡的问题。

    如果你想要更多的舒适,你需要在大多数房间里安装一个带有独立恒温器的分区系统。这对于循环系统来说很简单。

登录或创建一个账户来发布答案。