乔纳森Saccoccio|发布能源效益及耐用性

有大量的资源用于在木框结构上紧固泡沫绝缘板,如紧固件深度、间距、泡沫厚度等。有人有任何固定砌体施工的经验吗?

我把2″的XPS在混凝土/CMU建筑的外部。WRB, 3/4″捆扎和纤维水泥壁板在上面。我会用喜利得的IDPs固定XPS。我的问题是关于紧固件的。关于砌体的间距和嵌入深度有什么想法吗?我认为tapcons 12″OC, 2-3″嵌入深度,因为混凝土比木材的抗拉性更小。

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    我会让其他人评论紧固件的间距和类型…当把它挂在毛条上时,Hardie在毛条的紧固件间距和深度上撑船,见第4页“方法1”下的评论:

    http://www.jameshardie.com/d2w/best-practices/appendix-glossary-esr-hz10-us-en.pdf

    但是2“箔面聚碳酸酯会比2”XPS更环保,由于在发泡剂的影响上的巨大差异,更容易空气密封使用温度额定1.5-2“铝带上的接缝。它的平均热性能也会稍微高一些。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    乔纳森,
    我假设你已经读过这篇GBA文章:将皮条固定在泡沫护壁上

    你注意到“混凝土的抗拔性比木材小。”这种概括似乎过于宽泛;真正重要的是你选择安装的实际紧固件的拉拔阻力(和剪切阻力)。我建议你打电话给ITW Buildex (800-284-5339), TapCon紧固件的制造商,讨论这个问题。

    如果ITW Buildex代表不能帮助您,您可以随时咨询工程师。确保工程师阅读我链接到的《GBA》文章——这可能会节省他或她的一些研究时间。