*最小* ERV进气口长度?
jamesboris|已上传工业制品在
我在卧室的墙壁螺柱腔中安装了一个松下Whispercomfort ERV,毛到7″d。运行很简单- 4″垂直弯曲跟随一个*刚性* 90肘穿过墙壁(我宁愿(2)45的,但不希望追逐项目到房间太远)。密封和工艺将是高质量的。
但在设计方面,是否有一个最小长度的管道,我需要在进气的一边,它的工作最好?一位松下的技术支持人员说不;另一个说我需要3 '的管道有足够的静压。谁是对的?
如果第二个人是对的,好吧,据说一个90的肘部相当于10-15英寸的导管,所以我可以立即终止ERV吗?为了实际目的,可能在flex的1 '之后。
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复