Minisplit比较
目前市场上是否有一个比较全面的微型裂系统?三菱(Mitsubishi)和富士通(Fujitsu)之间有很多对话,大金(Daikin)也有一些。我对LG、Klimaire等不太流行的系统特别感兴趣。
如果他们都有声称能做20+ SEER的模型,并且温度降至0度以下,主要的区别是什么?
我的系统将适用于科罗拉多州5a气候区,我希望自己安装机组,然后让一个有执照的HVAC人员来做制冷线路。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
伯纳德,
最全面的指南是NEEP整理的寒冷气候空气源热泵产品指南。以下是链接:
http://www.neep.org/initiatives/high-efficiency-products/emerging-technologies/ashp/cold-climate-air-source-heat-pump
单击该页上的第一个链接(Excel电子表格)。
这个清单不是很友好,但是很详细。
有关更用户友好的概述,请参见:
//m.etiketa4.com/article/how-to-buy-a-ductless-minisplit
谢谢你的电子表格。哪些列是最重要的——我最感兴趣的是它们在低温下的效率评级。是否有一列用于比较特定的度量?
伯纳德,
有8个相关栏目。您可能知道,“COP”代表“性能系数”。(谷歌它了解更多。)
8个相关栏目的标题如下:
COP最低容量47华氏度
COP在47华氏度的额定容量下
COP最大容量47华氏度
COP在华氏17度的最低容量下
COP在17华氏度的额定容量下
COP在华氏17度的最大容量下
COP最低容量5华氏度
COP在华氏5度的最大容量下
您需要关心99%外部设计温度下的容量,而不是该温度下的效率,并且更关心效率而不是冬季平均温度下的容量。在整个冬季的4-5%的时间里,它只处于或低于99%的设计温度,而至少有一半的时间处于或高于平均温度。
有许多热泵仍将在0F以下运行而不损坏自身,并在某些较低的温度下具有指定的容量,但容量将更好的模型使用蒸汽喷射涡旋压缩机比典型的温暖天气型热泵压缩机,这影响它的效率在平均5区平均冬季温度太。
SEER也与以加热为主的气候无关——HSPF数值更重要,与SEER没有直接关系。热泵设计可以在特定的温度范围内优化冷却或加热。有些热泵几乎没有合法的SEER数字,但仍然有很好的HSPF数字。
NEEP电子表格还显示了在远低于+5华氏度的温度下热泵的容量和效率列。指定的low-temp列在BB中,该temp的最大容量在BE列中。还有在最低温度(BC)下的最小调制和在最小和最大(分别为BI和BK)下的COP效率的规范。
研究电子表格,你会注意到,在任何温度下,任何给定单位的COP在最低调制水平通常高于最高调制水平,但在较低的室外温度下,这种差异会缩小。当调制以匹配负载时,它将介于这两者之间,并且它将随着实际负载的变化而变化,实际负载高度(但不完全)依赖于温度。
在寒冷气候下选择小型分体式供暖时,考虑当地分销商和技术支持的水平也很重要。一个真正伟大而高效的迷你分裂,在隆冬时,从台湾或泰国运送维修/更换部件需要30-90天,而不是从地区分销商那里运送1-2天,这比预先的价格或铭牌效率更大。所有供应商都有维修部件供应链问题时,10年的单位,但有些将从第一天起。如果当地经销商提供合理的支持,热门厂商的热门车型在保修期后至少几年的合理时间框架内仍可能是可维修的。但是,即使是主要在网上从海外分销渠道销售的最受欢迎的版本,也有点像一场赌博,即使是在(通常较短的)保修期内。
谢谢你的指点。我夏天的设计温度是91,冬天是0华氏度。虽然我知道我加热的比冷却的多。我整个房子的手动J加起来是62k btu/h。我希望能找到一个5(或更多)区域的能力单位,这样我就可以使用无管道的迷你裂缝。是否有一个“不会出错”的系列/模型是我应该关注的?我很想选择富士通,因为他们似乎是最流行的热泵。他们的Halcyon阵容最多可以有8个头,这对我来说已经足够了。问题是我是否需要XLTH模型。
单台压缩机上的多头解决方案的缺点是机头不能随负荷调节。你可以设置风扇的速度,但它总是循环开/关,效率较低,不太舒服。一个微型分头与它自己的调制压缩机结合,可以改变压缩机速度和鼓风机速度以适应负载,并在低速下运行很长时间,几乎连续和安静的循环。
如果磁头位于低负载空间,则多重分割的非调制方面也会导致舒适性问题。对于一个典型的卧室来说,即使是半吨重的头部通常也会超过2倍,在3倍以上的尺寸下,即使是在“关闭”时,即使是在其他区域需要热量/cooth有时也会使房间过热/过冷,即使鼓风机不运行。
62,000 BTU/小时@ 0F的热负荷意味着一个相当大的房子——4000平方英尺或更大,还是一个非常漏水,绝缘较差的房子?(或者,如果你开着窗户睡觉,就会有这样的负担?:-))你对这些数字有多大信心?
当所有制冷都靠一台压缩机完成时,大房子也会遇到制冷剂管路长度的限制。三菱在某种程度上用“分支箱”的概念来处理这个问题,将所有的头从可以位于中心位置的轮毂输送到头部位置,并在压缩机和分支箱之间安装一对厚厚的制冷剂管线。
当室外设计温度为0华氏度时,最好使用XLTH系统,它有平底加热器来处理融水,防止冰在室外机内积聚并造成损坏。(我不确定平底锅加热器是否适用于所有非xlth版本。)三菱H2i系统有类似的除霜冰管理功能设计到室外机。
8区H2i三菱只适合54,000 BTU/小时@ +5F,但一对3吨(每个4区)每个33K @ -13F,一对它们将超过62K负载@ 0F。根据提交表,在+47F下的最小输出为7200 BTU/hr(总14.4K),所以如果您的62K负载数是正确的,一对它们不会过度循环压缩机。在+47时,整个房屋的负荷将在15-20,000 BTU/小时之间。NEEP电子表格显示每个@ +47F的最低22,000 BTU/小时,但这似乎不正确。
没有8区富士XLTH机组,8区AOU48RLXFZ1仅适用于41,000 BTU/小时@ +5F,根据NEEP电子表格,远低于您的62K计算负载。最大的XLTH多分段是3吨,每吨36K @ +5F, 22K @ -15F。一双就够你计算的负荷了。根据提交表,在+47F时的最低输出为6800 BTU/小时(NEEP电子表格中为12000 BTU/小时)。
如果NEEP数据在47F是正确的,运行一对3吨从任何供应商都会有循环问题,但更糟糕的与Mistubishi H2i与富士通XLTH。
反复检查你的载货数量,包括整个房子和每个区域的载货数量。从舒适和效率的角度来看,更少的区域使用一些迷你管道盒式磁带来加热/冷却2-4个附近房间的集群,以更好地匹配区域负载和盒式磁带容量,可能会更好。
达纳和马丁,
非常翔实的回复,一如既往。
关于微型裂缝的可变程度,人们似乎有很多反复的讨论,这样它们就不会受到开关切换的影响,显然,问题的根源是这会降低效率/COP。上面的NEEP链接在同一个网页上也有一个规范文档,上面写着:
压缩机必须是可变容量的
所以我们可以假设所有经过测试的迷你分裂,包括单个和多个,都有变量?
关于能源效率,没有人提到的一点是运行热锅/除霜机的电力。它列在AY栏中叫做“输入功率(W)”我看到一些机组的瓦数非常少(72W),而其他机组使用的数量级更大(3kW)!这只是为了打开除霜器/加热锅吗?看起来电力使用范围很广…
贾斯汀