Yeldog|发布一般的问题

最近有关于头部高度的消息吗?找到一些以前的讨论....在暖通空调行业,普遍缺乏可靠的信息是惊人的——尤其是小分裂。我对在我的个人项目中使用它们并不陌生——但是,在我当前的项目中,我有一个奇怪的情况。什么时候会变得太高

在我目前的项目后面,我有一个两层的附加部分——上层是厨房,带有教堂天花板(很多窗户)——有一个大的三面楼梯,通往低层的浴室/入口。该建筑基本上是两个大房间,三面开放,两层有步行门。如果我在我认为是理想的位置安装,装饰/功能领带会妨碍我……8.5 '(单元底部)

看起来我将会像图片中那样推10英尺或更多,这将是一辆三菱18k超。我担心的是,如果我走得太高,即使向下倾斜也会把所有的空气从台阶上抛下来。同时,从那个高度补充热量

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Josh Durston||#1

    好吧,你当然应该使用一个远程传感器(你有几个来自三菱的选项),以确保单位参考温度在已占用的水平,而不是返回入口。

    我也有一个跳频,它不会在冷却叶片上保持最大向下的角度。它最终会回到一个更高的位置。我想这和叶片上的凝结有关。

    很难想象你对楼梯的看法。

    也许你可以在墙上垂直安装一个细长的管道单元,用最少的管道工作来获得你所关心的良好的气流分布。

    您必须以一种可用于过滤器更换和偶尔清洗的方式安装该设备。

  2. Yeldog||#2

    他们是怎么做遥感器的。

    展示迷你墙的图片是现有结构的后墙,草图显示的是新增加的部分,包括窗户和楼梯。

    我没有注意到它的头没有向下....我通常把它们放在眼睛的位置,这样可以避开人。或者是自然的。它们非常好用——我很少用它们付钱