Minisplit在冰上 汤姆伍德森|发布工业制品在2021年2月16日晚上11:28 和其他地方一样,这里比往常更冷,还下雪(晚上0,白天10,4a区)。这张照片是24kbtu富士通-5单位,配合24k中静态管道单位。 这支部队努力工作,并一直在运行。我不喜欢这个安装在屋顶上的方式,但它似乎达到了目的。 平底锅底部有冰。它似乎仍然排水良好的冰块下面的单位证明,但我应该担心的冰上的单位?我敢肯定昨晚更糟。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 椽木尺寸和冰坝 迷你冰天雪地 小冰和平底加热器 热泵冷凝器结冰 回复 evantful|Feb 17, 2021 08:52am|#1 我认为这一切看起来都很好,只要没有冰在锅本身。我想这对你来说是不寻常的天气,所以这看起来很好,每几年一次的情况。 专家成员 阿尔卑斯山脉|Feb 17, 2021 08:17pm|#2 平底锅底部加一点冰不是问题。如果冰一直流到线圈上就会导致线圈断裂。 从图片上很难分辨,但如果冰靠近线圈,我会花一些时间用热枪/吹风机/空间加热器,让它完全解冻。现在做一点工作,不用担心不得不更换单位是很值得的。 汤姆伍德森|2021年2月17日08:32pm|#3 谢谢大家的输入!我想这可能不是问题,但我想问问这些知情的人。这是这个单元的第二个冬天,在这个冬天之前,我确实观察到底部有些弯曲的鳍……我猜是冰。小,但在那里。 我曾经考虑过,作为一个紧急的选择,不需要我在半夜的暴风雪中爬上0度的二层屋顶,添加一些粘接式的管道热电缆。我甚至可以远程触发它。这个装置上有一个电源插座。有人用没有底锅加热器的装置做过这个吗? 专家成员 阿尔卑斯山脉|2021年2月17日08:57pm|#4 我不明白这有什么不行。你需要一些真正的热力。管道加热器是远远不够的。 看看硅胶鼓加热器(麦克马斯特·卡尔有一堆)。你需要大约200W来解冻锅。也有一些汽车块加热器,有类似的功率,更便宜。 只要确保热水器没有盖住排水孔就行。 汤姆伍德森|2021年2月18日12:30|# 5 谢谢你! 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
我认为这一切看起来都很好,只要没有冰在锅本身。我想这对你来说是不寻常的天气,所以这看起来很好,每几年一次的情况。
平底锅底部加一点冰不是问题。如果冰一直流到线圈上就会导致线圈断裂。
从图片上很难分辨,但如果冰靠近线圈,我会花一些时间用热枪/吹风机/空间加热器,让它完全解冻。现在做一点工作,不用担心不得不更换单位是很值得的。
谢谢大家的输入!我想这可能不是问题,但我想问问这些知情的人。这是这个单元的第二个冬天,在这个冬天之前,我确实观察到底部有些弯曲的鳍……我猜是冰。小,但在那里。
我曾经考虑过,作为一个紧急的选择,不需要我在半夜的暴风雪中爬上0度的二层屋顶,添加一些粘接式的管道热电缆。我甚至可以远程触发它。这个装置上有一个电源插座。有人用没有底锅加热器的装置做过这个吗?
我不明白这有什么不行。你需要一些真正的热力。管道加热器是远远不够的。
看看硅胶鼓加热器(麦克马斯特·卡尔有一堆)。你需要大约200W来解冻锅。也有一些汽车块加热器,有类似的功率,更便宜。
只要确保热水器没有盖住排水孔就行。
谢谢你!