GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

模具修复和预防

休韦斯曼|发布了一般的问题

这不是严格意义上的绿色建筑的问题,但希望一些关于这款主板的专家也许能够提供一些建议。

I’m the architect for a new residence under construction on Martha’s Vineyard, Zone 5. During an inspection this week, it was apparent that over the course of the previous week or two, mold had formed on the framing and floor deck over a portion of the basement. This portion was in a section where the floor deck had been exposed to the elements for several winter months. The contractor has installed some fans and is keeping the deck dry. They have also engaged ServPro, a national cleanup and restoration company to come in and provide a plan for mold remediation.

一种复杂因素是我们的客户对过敏原和各种空气化学品非常敏感。有没有人对前进的最佳道路有任何建议,或者同样重要,不做什么?查看照片附带。

谢谢

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    我会除湿地下室,一旦木质产品被干燥,用高质量的底漆喷洒一切。你也可以用类似体皮的东西预处理该地区。

    1. 休韦斯曼||#4

      感谢您的输入...我会检查我们的concobrium。

  2. 德克莱亚州||#2

    当模具在多孔表面上生长它,它生长到内部,你必须密封表面以保持孢子蔓延。油漆或底漆应该这样做。模具修复公司应该搞定,这是他们所做的事情。

    我熟悉你所在的环境,这是非常从建筑科学的角度挑战。萨默斯是太酷了也很少有空调,但它非常潮湿。我见过雾这么厚便掀起烟雾探测器室内。霉菌会成长任何表面结露,而当露点是在70年代,这是在任何表面上。我已经看到了塑料,石材,混凝土,甚至玻璃模具。保持形成冷凝的唯一方法是,以密封并绝缘房子,条件里面的空气,这通常意味着仅除湿。所有这些类型的失败,生活在海边的天堂,那里的气候如此温和你可以保持窗口从五月到十月开放的目的。

    湿度意味着壁具有比正常时间干燥更难。这意味着,任何水的入侵有一种夸张的影响。该地区经常收到50级+英里大风暴雨,并nor'easters,关于其余地区降大雪往往海岸降大雨。这真是常见的是精细别处漏壁组件。

    如果房子只在夏天占用,这一切都会加剧。当在冬季运行热量时,存在蒸汽驱动器,使壁达到外部。通常,新英格兰的房屋是为了干燥到外部而且在夏天不会在外面比内侧达到夏天干燥。您依靠冬季加热季节,以干燥在夏季积累的所有水分。没有加热季节,你永远不会干燥。

    接下来,我们可以谈时膨胀的门,以至于他们不会关闭在夏天将在冬季不封!

    1. 休韦斯曼||#5

      感谢您的输入......这家被占用,常年如此,我们将有冬季供暖。

      鉴于这模具似乎是很表面上形成的时间很短的时间,我希望只拆除将无需密封表面足够了,但在任何情况下,与模具整治公司进行检查。

  3. 专家成员
    Zephyr7.||#3

    通常,修复人们会用基本上是漂白剂杀死它的东西来对待模具。在极端情况下,他们将首先沙布斯特。无论哪种方式,如果您想要为客户提供一些额外的保护,请使用BIN的严重底漆作为密封剂,以防止任何可能的模具孢子释放。我会用喷雾器涂抹底漆,使其进入一切,以避免缺少任何斑点。

    模具可能发生归因于保持状态的东西潮湿和温暖就够了。一旦这些条件消失,模具问题应该不再发生。

    账单

  4. 汤姆惠勒||#6

    漂白剂是从未与模具是一个好主意。希望他们使用的一种杀真菌剂。干冰处理是一个很好的选择了。这是一个爆破技术有很容易清理。

  5. qofmiwok||#7

    这家伙非常好,并在建设中清理许多建筑物。Michael Rubino.
    https://www.allamericanrestoration.com/about/
    行货在康涅狄格州,新泽西州,纽约州,宾夕法尼亚州和,在新泽西州和佛罗里达州CMRS认证,认证的微生物修复监事,IAQA的认证会员,IICRC,ACAC,和A +评级BBB办事处
    他建议Benefect DECON 30,但技术是一样的产品很重要。
    相信过敏性模具修复专家